变压器低压侧一相电压低
我厂
变压器低压侧
输出缺
一相
,零线带电,请高手赐教
答:
如果
变压器
输出缺相,那肯定会烧保险或跳高压,你这情况是属于零线没接地或接地断了,而另外
一相
正好对地了或对地电阻很少,变出现这情况,你只要把变压器断开,把接地和零接好,再查查是否有一相对地了
变压器
其中有
一相
用电笔测试不亮但用万用表测试
电压
正常这是为什么...
答:
这个问题很简单,可能
低压侧
单相接地,如果你用万用表测量相间
电压
肯定正常,如果你测量相地电压,肯定不正常
变压器
10KV侧正常 但是400侧 有2
相电压
180左右 另
一相
270左右 是什么...
答:
这是初级缺
一相
所致,检查是否高压保险丝断了。
变压器低压侧
单相接地,高压
侧电压
为什么不变化?(比如所是两圈变)_百度...
答:
电压
是不变的,但持续出现的高压电流容易引起
变压器
线圈损坏,如果变压器足够强大的话高压电缆就容易发热短路,好多人不愿意往这个方面考虑,这相当于短路
低压
后给变压器做空载实验导致高压电缆电流增加...希望对你有所帮助!
690/400V
变压器
高压测
一相
开路时,
低压侧
线
电压
为什么三相都变为220V...
答:
三角形连接的高压
侧一相
开路,另外两相绕组所加电压不变,此时只有两个绕组有电流流过,因此铁心只有两相有磁通。
低压侧
为星形连接,此时只有两个绕组感应电势,产生电压。另一个绕组(对应于高压侧开路的那相绕组)没有电压,相当于短路。因此该相与另外两相之间的电压仅为原来的
相电压
,即400/√3=230V...
110kV
变压器
高压侧断相,
低压侧电压
如何变化
答:
低压侧相电压
三相不平均,其中
一相
接近线电压,其他两项
低于相电压
两卷
变压器
高压
侧电压
是66KV,
低压侧
为35KV(Y/△),66KV系统供电正常而...
答:
应检查高压侧和
低压侧
开关、隔离刀闸或者熔断器是否接触不良或者断线,排除外部原因后可断定
变压器
内部有断线。缺那相,就检查那相。
10kv
变压器
二次侧有
一相电压
正常bc两相400v为什么
答:
相线对零线
电压
为230V左右,则两相线之间的电压是400V左右。这是正常的。
三相
低压
电,有
一相电压
超高,是什么原因?
答:
三相
变压器
高压
侧一相
带电的情况下
低压侧
没有
电压
,中心点不接地系统,所以如果变压器高压侧两相断路,由于不能形成回路,变压器没有励磁电流,所以低压侧不会有电压。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流...
三项电力
变压器低压侧
线电压和
相电压
答:
要看
低压侧
是什么接法,如果是星接,
相电压
*√3=线电压;如果是角接,线电压等于相电压