55问答网
所有问题
当前搜索:
发电机定子绝缘吸收比
发电机定子
绕组主
绝缘
交流耐压试验后如何分析试验结果?
答:
在耐压试验后,所测得的
定子
绕组电阻和
吸收比
与耐压试验前所测得值相比基本不变,则认为正常,否则认为
绝缘
有问题。2)在试验过程中,如发现电压表指针摆动过大,毫安表指示剧增,绝缘有烧焦、冒烟、放电等现象或被试
发电机
有不正常的响声时,应停止试验,查明原因,加以消除后再继续试验。
发电机定子绝缘
测量方法
答:
2 基本情况 汽轮发电机参数 型号QFSN-300-20额定容量300MW 额定电压20KV额定电流10190A 额定频率50Hz相数3相 额定转速3000r/min接线方式2-Y
绝缘
等级F级冷却方式水氢氢 制造厂哈尔滨电机厂
发电机定子
铁心 共60槽,每槽放置两根线棒,每根线棒由两排空心和实心线混合编制的导线...
有具体的
发电机
大修项目和试验程序吗?
答:
(4)
定子
绕组
绝缘
正常时,其三相的绝缘电阻值是接近的。各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2。定子绕组
吸收比
一般在1.3~2.5左右。(5) 测量
发电机
转子绕组的绝缘电阻时,应将兆欧表的“ L”端接于转子滑环,地线端“ E”接于转子轴上。最好在发电机额定转数时,超速试验前、后测量转子...
发电机绝缘
测量测哪个位置
答:
发电机绝缘
分
定子
绕组和转子绕组.一般高压机组定子使用2500V绝缘电阻表(低压机组用500或1000V),转子绕组用500V表.测定子绕组绝缘时,应断开与之相联的外部接线,并确保机组停转完全无电情况下,在出线端子上测量相间和对地绝缘电阻和
吸收比
.转子绕组绝缘电阻应拆开滑环碳刷接线再测量,当然要简单一点也可包括...
什么是
绝缘
的
吸收
现象?它有什么实际意义?如何根据吸收现象判断绝缘的...
答:
用兆欧表测量设备的
绝缘
电阻,由于受介质吸收电流的影响,兆欧表指示值随 时间逐步增大,通常读取施加电压后60s的数值或稳定值,作为工程上的绝缘电阻 值。
吸收比
吸收比K1为60s绝缘电阻值(R60s)与15s绝缘电阻值(R15s)之比值 对于大容量和吸收过程较长的变压器、
发电机
、电缆等,有时R60s/R15s吸收 比值...
发电机定子
绕组主
绝缘
交流耐压试验后如何分析试验结果?
答:
因为
定子
绕组端部与
绝缘
表面间存在分布电容,在交流耐压时,绕组端部的电容电流沿绝缘表面流向定子铁芯,在绝缘表面沿电容电流的方向产生了显著的电压降,因此离铁芯较远的端部导线与绝缘表面间的电位差便减小,不能有效地发现离铁芯较远的绕组端部绝缘缺陷。而在直流耐压试验时,不存在电容电流,沿绝缘...
6.3KV
发电机绝缘
阻值200兆欧,
吸收比
不合格,能投运吗
答:
63000V机组
绝缘
电阻200兆不建议投入运行需做干燥处理,否则易引起绕组相间损坏
TLHG-8810水内冷
发电机绝缘
电阻测试仪的测量范围是多少?
答:
TLHG-8810水内冷
发电机绝缘
电阻测试仪是一款高度智能化的设备,它采用32 位微控制器进行精准控制,操作界面采用全中文设计,使得操作过程既直观又便捷。此仪器专为测量水内冷发电机的重要参数而设计,包括绝缘电阻、
吸收比
(R60S/R15S)和极化指数(R10min/R1min),能够应对高压环境,最高测试电压可达2500...
YTC2678水内冷
发电机绝缘
电阻测试仪产品特征
答:
YTC2678水内冷
发电机绝缘
电阻测试仪以其先进的技术特点脱颖而出。这款仪器采用32位微控制器进行精密控制,操作界面为全中文,使得用户能够轻松上手,操作简便。它专为测量水内冷发电机的关键参数而设计,包括绝缘电阻、
吸收比
(R60S/R15S)和极化指数(R10min/R1min)。测试范围广泛,可以承受高达2500V的...
请教水电站运行规程
答:
2)
发电机定子绝缘
用2500V兆欧表进行测量,其阻值在同一温度下,一般不应低于上次测量结果的1/3,
吸收比
R60/ R15不应低于1.3(1#机不应低于1.6)。如不符合要求,应查明原因,并进行处理。定子绝缘电阻按下式换算至同一温度下进行比较:式中R75 为换算75℃时的绝缘电阻值,Rt为实际测得的绝...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电机绝缘吸收比计算公式
电机吸收比计算公式
发电机绝缘合格标准
发电机定子绝缘是零对吗