发电机定子绝缘吸收比
发电机绝缘
测量测哪个位置
答:
发电机绝缘
分
定子
绕组和转子绕组。一般高压机组定子使用2500伏绝缘电阻表,低压机组用500伏或1000伏绝缘电阻表,转子绕组用500伏表。测定子绕组绝缘时,应断开与之相联的外部接线,并确保机组停转完全无电情况下,在出线端子上测量相间和对地绝缘电阻和
吸收比
。而转子绕组绝缘电阻时,应拆开滑环碳刷接线,...
如何根据测量
发电机
的
吸收比
来判断
绝缘
受潮情况
答:
绝缘
电阻表60S与15S的读数比值,为吸收入比,现在好象改为极化系数了。要求1.3以上。但这是专家理论上说说而已,小容量的
发电机吸收比
不可能有这么高的。
15MW汽轮
发电机定子绝缘
是多少
答:
不低于6M。
可测
吸收比
和极化指数
绝缘
电阻测试仪的技术参数是多少?
答:
测量电气设备的
绝缘
电阻、
吸收比
的摇表容量大小要根据被试设备对地电容来决定(注:摇表电压等级要根据被试设备额定电压来决定),容量大的设备导体对地电容要大,故摇表容量要大(短路电流决定),反之可以选容量小一些的摇表。通常情况下大中型
发电机定子
线圈绝缘电阻的测量选短路电流大于5mA的摇表,变压器、...
发电机
大修时,为什么测定绕组
绝缘
的
吸收比
时当R60″/R15″>1.3就认为绝...
答:
干燥的绕组
绝缘
有电容效应,测绝缘的时候有电容充电现象(阻值逐渐增大),R60″会比R15″大一些。至于1.3,是多年实践经验总结出来的,是经验值,作为试验标准了。
测量
发电机
的
绝缘
电阻,只有在
吸收比
大于( )时,才认为发电机是干燥的...
答:
测量
发电机
的
绝缘
电阻,只有在
吸收比
大于( B )时,才认为发电机是干燥的。A、1 B、1.3 C、1.5 D、2
大修后的
发电机
为什么要做空载和短路试验?
答:
可以升压了。启动前应检查燃油箱油量是否充足,各油管及接头处无漏油现象;冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏,风扇皮带松紧是否合适。
发电机
的短路特性试验在电厂,用它可以判断转子及
定子
绕组有无匝间短路等有关部件故障。空载试验的目的发电机的空载特性试验,也是发电机的基本试验项目。
新出场的10KV高压
电机
的
绝缘
应该是多少!
答:
新出厂的也没有统一的标准,因为与储存环境有关,只要不低于1MΩ/KV就是合格的。另外还要测量
绝缘吸收比
R60/R15大于等于1.3。60和15是指秒。1、
电机
(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。2、它的主要...
测量
绝缘
过程中
吸收比
小于1的原因
答:
注:受潮怎么影响
绝缘
?当被测电气设备表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使泄漏电流增加使绝缘电阻显著降低而影响绝缘。四. 绝缘电阻的测试工具 五. 摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流
发电机
倍压整流电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,...
车轮
发电机定子绝缘
测量方法有哪些?
答:
唯一的方法:开工作票,停机拉闸做好安全措施,拆下
发电机定子
出线电缆接头,用相应的绝缘摇表测量绝缘值(非测量相应接地)。测量发电机绝缘电阻及
吸收比
试验时对绝缘电阻表基本要求有:(1) 因为高压发电机几何尺寸较大,
定子绝缘
都是夹层复合绝缘,几何电容电流和吸收 电流都比较大,所以绝缘电阻表要有能...