为什么接地线要用
扁铁
搭接
答:
接地
扁铁
是电接地系统中的重要组成部分,承担着对地的连接任务。为了保障接地效果的可靠性和安全性,接地扁铁的搭接必须符合
规范
。通常,搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于
焊接
。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎...
卫生间
等电位接地镀锌扁钢用多大
答:
卫生间
等电位接地镀锌扁钢一般用40厘米*4厘米规格的。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
地梁两根钢筋还和外围
扁铁焊接
吗
答:
卫生间
等电位接地应该与本层就近的柱子钢筋焊接,利用柱子钢筋接通基础钢筋。与柱子钢筋焊接时,用一段L形Φ12短筋,一头
焊接扁铁
,一头顺着柱中纵筋焊。焊缝长单面10d(120mm),双面5d(60mm)。
卫生间
等离子电位两头怎么连接
答:
辅助等电位连接是将导电部分间用导线连通,使各电位相等。在连通时,有机械保护可用2.5平方毫米的铜线,或者4平方毫米铝线,如果没有机械保护,则必须用4平方毫米的铜线。将
扁铁焊接卫生间
一圈, 进等电位箱,所有的外漏金属接地。注意,所有的镀锌扁铁都是事先预埋好的。污水管最好也做等电位连接,可接...
卫生间
等离子电位两头怎么连接
答:
高层建筑防雷系统的施工主要是
焊接
工作。要求:首先,屋面栏杆、金属管道及金属水箱;外立面上外露的金属门窗和阳台栏杆要做防雷连接。其次,施工注意:1、钢筋的直径大于10mm,
扁铁
的规格不小于40×4mm。2、钢筋与钢筋的搭接长度要达到6D,钢筋与扁铁的连接长度要达到6D,扁铁与扁铁的搭接长度要达到2倍扁铁...
各类镀锌接地扁钢厚度
规范
允许是多少?25*4、40*4、60*6、80*8四类分 ...
答:
您好,非常高兴能够与您一起探讨这个问题。 各类镀锌接地扁钢厚度偏差允许值,根据国家
标准
GB/T 704表2,25*4、40*4、60*6、80*8四类,应当是同样要求,3~16mm,允许误差是 普通级是+0.3mm,-0.5mm,较高级是+0.2mm,-0.4mm。
...与钢筋连接时是否需要将
卫生间
地面的钢筋
焊接
成网格?再与LEB箱连 ...
答:
是要焊成网格!,然后从网格上面引一个钢筋,再在引出的钢筋上面
焊接
扁钢,最后扁钢在与LEB连接!
接地
扁铁
距墙10mm-15mm哪个
规范
答:
GB5030-2015建筑电气施工质量验收
规范
第23.2.6
自建房等电位怎么
焊接
?
答:
地圈梁里选两根钢筋围着焊起来,然后和靠
卫生间
的柱子钢筋一起也
焊接
上来,跟着卫生间的底筋按不大于06x0.6焊成网格,然后引出
扁铁
到等电位箱,焊接引上来的柱子一根就够只做卫生间即可。参考如下:地线使用说明:(1)挂接地线时:依次连结接地夹、接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后...