55问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间扁铁焊接规范
用镀锌
扁铁
做静电接地的
规范
答:
明航防雷接地地网施工
规范
a.接地体上端距地面不应小于0.7m。b.垂直接地体长度宜为1.5-2.5m,垂直接地体间距为其自身长度的1.5-2倍。若遇到土壤电阻率不均匀的地方,下层的土壤电阻率低,可以适当加长。当垂直接地体埋设有困难时,可设多根环形水平接地体,彼此间隔为1-1.5m,且应每隔3-5m相互...
防雷接地施工的工艺是怎样的
答:
1、室外接地线必须为热镀锌材料,接地
扁铁
厚度不得小于4mm,截面积不得小于100m²。2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢
焊接
,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面...
卫生间
等电位怎么连接
答:
由于
卫生间
用水比较频繁,属于潮湿场所,如果用电不正确的话,可以可能导致触电事故,因此在安装电线时要特别注意,需借助实施局部等电位来防范。那么卫生间等电位怎么连接呢?在接线时要注意哪些问题呢?我们马上来了解看看吧。一、卫生间等电位怎么连接 首先要用镀锌
扁铁
和钢筋
焊接
与主柱焊接相接的螺纹钢...
卫生间
等电位接地镀锌扁钢用多大
答:
卫生间
等电位接地镀锌扁钢一般用40厘米*4厘米规格的。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
卫生间
等电位如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌
扁铁
,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
构筑物接地
扁铁
锈蚀有
规范
要求吗
答:
有。1、接地
扁铁
的防腐蚀措施。接地扁铁应采用防腐蚀措施,以保证其长期使用的可靠性和稳定性,常用的防腐蚀措施包括镀锌、喷涂、电镀。2、接地扁铁的材质。接地扁铁应选择适当的材质,选用镀锌钢板或不锈钢板,以保证其耐腐蚀性和机械强度。
商品房等电位接地扁钢怎么处理
答:
等电位的扁钢必须与
卫生间
钢筋网片有可靠连接,
焊接
长度满足
规范
要求,然后引到预设的等电位盒处,等到砌体时再引到盒内。处理方法:1、工程部、监理和施工单位应认真审图,特别是审核施工图大样图,熟悉施工验收规范。2、工程部和监理应认真按照设计和验收规范要求对隐蔽工程做好检查验收,发现问题及时督促...
卫生间
等电位如何安装和接线
答:
先将安装位置选定好,再将准备好的镀锌
扁铁
与钢筋一并
焊接
到螺纹钢上。接着将等电位的铁盒安装到墙体的内,再开始接线,对于带有地线的插座来说,需用PE线来接线,这样使用起来会更加安全。然后从等电位上拉出一根电线,将它与角阀连接在一起。最后将盒子固定好,并进行测试,合格方可使用。对于
卫生间
...
屋面明敷镀锌
扁铁
防雷要求
规范
答:
1、接闪器、引下线、接地极产品材料规格必须符合设计
规范
2、避雷带引下线规格由设计规范决定,材质要求镀锌钢材,埋地连接线应不小于40×4 渡锌扁钢,并在断接卡处与引下线直接、或采用建筑物2 根及以上主筋引下,但其截面应大于100 平方毫米,
电焊
搭接长度为双面6 倍截面直径,引下线遇弯曲处不...
防雷系统施工
答:
高层建筑防雷系统的施工主要是
焊接
工作。要求:首先,屋面栏杆、金属管道及金属水箱;外立面上外露的金属门窗和阳台栏杆要做防雷连接。其次,施工注意:1、钢筋的直径大于10mm,
扁铁
的规格不小于40×4mm。2、钢筋与钢筋的搭接长度要达到6D,钢筋与扁铁的连接长度要达到6D,扁铁与扁铁的搭接长度要达到2倍扁铁...