单相接地短路故障分析
零序电压动作后怎么处理
答:
零序电压保护动作说明系统发生了
接地短路故障
(
单相接地短路
或两相接地短路),应该对系统进行全面检查,主要是寻找有无故障放电痕迹,绝缘子有无破损,是否有小动物尸体等,再结合其它保护动作情况,综合
分析
,找出故障点。当然有些瞬时故障会自然消失。缩小故障范围之后,可以摇测绝缘,一般是可以找到故障点的...
小电流
接地
系统
故障分析
?
答:
但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。这种过电压对系统的安全威胁很大,可能使其中的一相绝缘击穿而造成两相
接地短路故障
。因此,值班人员应迅速寻找接地点,并及时隔离。 当中性点非直接接地系统发生
单相接地
时,一般出现...
单相接地
处为什么会有容性电流流过,消磁线圈又有什么作用,在线等哦_百 ...
答:
在一些供电系统中,为了在发生
单相接地
故障时也不马上停止供电;而在煤矿等易发生爆炸危险的区域,为了发生单相
短路故障
时,故障点不会因为有上述电容电流流过而产生容易引起爆炸的接地电流电弧。就需要将电容电流将少。在电源的中性点加上消弧线圈后,消弧线圈会产生电感电流,此电流的相位与电容电流正好相差...
为什么中性点接地系统发生
单相接地
后其它两相对地电压不升高(请高人...
答:
正常运行时,三相电源中各相对地电压为相电压,各相之间为线电压。在中心点直接接地系统中,由于中心点接地,所以其电位与大地电位相同,为零电位。当发生
单相接地故障
时,接地点与大地连接,其电位与大地一样,还是零电位,从而使得
短路
相的电位都是零电位。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;...
变压器
单相接地
保护的原理及整定?
答:
3.3 封闭母线接地保护 保护按最大金属性
单相接地短路
时零序电压的20%整定:采用完全相同的两套封母接地保护,电压定值采用5伏,时间定值采用0.5秒。3.4 发电机定子接地保护 为了躲过主变高压侧发生
接地故障
时,由于主变高、低压侧之间存在的耦合电容从而在发电机机端出现的零序电压的影响,电压定值...
上得到网却登入不了QQ
答:
短路的原因有哪些 4.5.7 简单的不对称
故障
的
分析
3.
单相接地短路
(1)故障边界条件 假定 相接地短路, 短路处用相量来示的 边界方程为: 用对称分量表示 : 或 4.5.7 简单的不对称故障的分析 (2)复合序网 根据故障处的边界条件:三个序电流相等,三个序电压之和等于零,可以将三个序网串联组成一个复合序网...
中性点不
接地单相
对地
短路
的
故障
电流怎么算
答:
首先说明,中点不接地系统,
单相接地
不构成
短路
(没有对电源的短路回路)。只是参考点发生了变化,
接地故障
前中性点是零电位,与大地电位相同,故障后接地相与大地相连,与大地电位相同(此时故障相变成零电位参考点)。此时故障相与大地相连,对地电压为零,其他两相对地电压,即为对故障相的电压(线电压...
配电网
单相接地故障短路
电流能达到多大
答:
当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,
单相接地
故障电流将大于三相
短路故障
电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。
什么情况下两相接地故障零序电流大于
单相接地故障
的零序电流?
答:
对应的序网图分别为三个序网串联和三个序网并联。 设系统接地系数为k=Z0/Z1,同一点三相
短路
电流为I。 那么对于
单相接地
,
故障
点零序电流为 I0=V/(Z1+Z2+Z0)=V/(2Z1+Z0)=V/[Z1(2+k)]=I/(2+k) 对于两相接地,故障点的零序电流为 I0=[V/(Z1+Z2//Z0)]*[Z2/(Z2+Z0)]=...
35kV电力系统中性点不接地系统,
单相接地短路
时,非
故障
相对地电压为...
答:
【答案】:A中性点不接地系统发生
单相接地短路
时,中性点对地电压升高至相电压,而非
故障
相的电压升高到相电压的倍,即等于线电压。本题中的35kV即为线电压。