为什么三相不接地系统,
单相短路接地
时短路电流比较小
答:
因为不
接地
系统发生
短路故障
,没有接地点与短路点构成电流回路,因此,电流很小。仍有电流是因为,电力系统与大地构成一个电容,就像电容板,用导线连接,会有电流流过,直至两端电势相等。
当中性点不接地系统发生
单相接地短路故障
时,线电压三角形为何仍然保持...
答:
在中心点不接地系统中发生
单相接地故障
后,接地相与大地等电位,而由于中心点没有接地,所以中心点电位上升至相电压,而另外两相对地电压则上升到线电压。如果你熟悉三相矢量图,只要将故障相设为地电位(零电位),那么中心点以及另外两相的电压变化立即可以出看出了。文革期间我国缺少输电材料,设计人员想...
单相接地
不跳闸的原因?
答:
单相接地
不跳闸的原因:如果供电系统采用的是中性点不接地系统,或是经消弧线圈接地系统,则发生单相接地后,系统不跳闸,按规程规定,能继续运行2个小时。例如主变10KV侧采用三角形接线,单相全接地的时候接地相电压变成零,其他两相升为线电压10KV。相间电压并不改变,用户侧不会受到影响。正常3相相电压为...
单相接地故障
和
单相接地短路
是同一个概念吗?
答:
属于同一概念的。单相接地为10kV(35kV)小电流接地系统单相接地,
单相接地故障
为配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间
短路
而扩大事故,...
当电力系统发生三相短路,
单相接地短路
,两相短路,两相
短路接地
时,它们的...
答:
依然是以正序等于负序小于零序阻抗为条件,首先三相是对称
短路
,所以,,你懂的。负序电流绝对值(因为两相短路及
接地
正负序电流反向)
单相
小于两相接地小于(随着零序阻抗升高而逐渐接近于)两相。试想若零序阻抗无穷大,即为不接地,就等同于两相。这个都是有计算式,向量图的,仔细看就会发现很多联系相通...
中性点不接地系统中,发生
单相接地故障
时,各相对地电压发生什么变化...
答:
中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带
故障
运行,而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过
分析
,不难得出...
35kV.10kV
单相接地
有哪些现象?
答:
35kV.10kV
单相接地
的现象如下:1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压...
相间
短路故障
与
单相接地
故障的电流电压是怎么变化的
答:
单相接地
,造成的是接地这一相的电流剧增,对地电压急降。而相间
短路
这两相之间的电压(线电压)急降,电流(线电流)剧增。
定子绕组
单相接地
对发电机有危险吗?怎样监视单相接地?
答:
破坏绕组绝缘:
单相接地故障
可能导致绕组绝缘损坏,使其他两相绕组也受到损坏,从而影响发电机的正常运行。转子轴磁化:单相接地故障可能导致转子轴磁化,使发电机运行不稳定,甚至产生振动和噪声。为了监视定子绕组单相接地,可以采用以下方法:绝缘监测:定期对发电机定子绕组进行绝缘监测,如果发现绝缘电阻降低或...
