单相接地短路故障分析
什么情况下
单相接地故障
电流大于三相
短路
答:
当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,
单相接地
故障电流将大于三相
短路故障
电流.例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流.
单相接地
时正序电流与负序电流、零序电流相等吗?
答:
单相接地短路
时:1)
故障
相正序、负序、零序电流大小相等,方向相同,其短路电流是正序(或负序或零序)电流的三倍;2)非故障相正序、负序、零序电流大小相等,方向不同,相位差为120度。如下图所示(A相接地):
在中性点绝缘的35kV系统发生
单相接地短路
时,其
故障
处的非故障相电压是...
答:
【答案】:D中性点不接地系统发生
单相接地短路
时,中性点电位升至相电压,非
故障
相电压升高为相电压的倍,即线电压35kV。
发电机定子绕组匝间
短路
保护能否反映
单相接地故障
答:
当然不可以反映
单相接地故障
匝间保护使用专用PT(电压互感器),其中性点与发电机中性点死连接,因此其3U0可以反映三相间的不平衡,一旦某相发生匝间
短路
则该相的感应电势必然减少,由于发电机同PT中性点电位固定,因此必然在PT三次有3U0出现.但是单相接地时仅仅是发电机中性点电位偏移了,三相电势还是平衡的,...
大接地系统
单相接地
时,为什么零序电流等于
故障
点电流的三分之一倍_百 ...
答:
零序电流的形成和计算比较复杂,在电力系统非对称
故障分析
时,用“对称分量法”,把一个不对称分量分解成“正序”“负序”“零序”三种分量来分别计算,最后合成实际的故障电流。由于各种短路条件的不同,零序阻抗、零序电源、相位的变化等等,短路电流在零线上反应的大小也是不同的,
单相接地短路
电流在零线...
总结
分析
三相电路功率测量的方法与结果,什么情况下用二表法?什么情况下...
答:
但不能完全反应
单相接地短路
,所以不能作单相接地保护。4、两相差电流接线形式。也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间
短路故障
,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。
不对称
故障
在电力系统
分析
中所占的比重一般为多少
答:
不对称
故障
在电力系统
分析
中所占的比重一般为百分之九十左右。就实际发生的概率来看,电力系统的短路90%为不对称短路,这90%里面90%又是
单相接地短路
。在三相系统中,故障可能牵涉到单相、多相与地间或者相与相间之不正常电流,依其故障电流的相角变化,可分为对称性故障与非对称性故障。1、对称性故障:...
中性点不接地系统发生
单相接地故障
时,为什么不够成回路?
答:
原因如下:1、中性点不接地系统,大地与系统是没有电气连接的。2、中性点不接地系统中,大地与系统没有电气连接,但由于三相线路与地之间存在一定的电容,所以大地就形成了悬浮地,因此“发生
单相接地故障
时”会出现
短路
电流的,这个电流为电容电流。3、“发生单相接地故障时”,三相电源之间并没有实质性...
当发生
单相接地故障
时,各种电压,电流各有什么变
答:
若设备的中性点采取直接接地方式,考虑设备或系统线路在发生
单相接地故障
时,中性点处对地电压仍为零,非故障相电压不会升高,仍为相电压;故设备的中 性点处绝缘和各相的绝缘仍按正常时情况考虑,不必升高,设备造价相对低一些。但此时故障点的电容电流很大,甚至可能超过三相
短路
时电流,造成故障点、...