人工接地导线截面积不得小于多少
人工接地
体中,接地极之间距离一般为
多少
米左右,深度为多少米?
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般接地极打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的
人工接地
网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深
不应小于
1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
室内环网柜靠墙放置,
接地线
怎么挂
答:
(1)接地装置应同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接(2)接地装置与室内总等电位连接带连接
导体截面积
铜质
接地线应小于
50mm2钢质接地线应小于80mm2(3)等电位接地端子板之间应采用螺栓连接其连接
导线截面积
应采用小于16mm2多股铜芯导线穿钢管敷设(4)铜质接地线连接应焊接或压接并应保证有...
请问电气规范
接地
电阻是
多少
,谢谢!!!
答:
2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN
线应
重复
接地
,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引
人工
防雷引下线时(该情形极少),每根引下
线的
冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然...
关于计算机房
接地
!!!
答:
5.7.1.1 采用专用
接地
装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用
接地
板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘
导线
,其线芯
截面面积不应小于
25mm2。专用...
接地
极要打到多深才安全呢?
答:
时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。2、安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。3、核实接地棒的...
高压电缆的
接地
极一般打入地下
多少
米?
答:
——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻
不应
大于1Ω。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜
小于
...
避雷针是什么材质的
答:
3. 混凝土中敷设的作为防雷装置的钢筋或圆钢,若只有一根,其直径
不应小于
10毫米。若混凝土构件内钢筋有箍筋连接,其
截面积
总和不应小于直径为10毫米钢筋的截面积。4. 当使用基础内钢筋网作为
接地
体时,该钢筋应在地面以下至少0.5米处,每根引下线连接的钢筋表面积总和应满足规范要求。5. 在建筑物...
避雷针是什么材质的材料
答:
3. 混凝土中敷设的作为防雷装置的钢筋或圆钢,若只有一根,其直径
不应小于
10毫米。若混凝土构件内钢筋有箍筋连接,其
截面积
总和不应小于直径为10毫米钢筋的截面积。4. 当使用基础内钢筋网作为
接地
体时,该钢筋网应在地面以下至少0.5米处,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应满足规范要求。5. 在建筑...