一般采用的
接地
引入线要求为
多少
mm2的铜质缆
线
答:
(1)接地装置应同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接(2)接地装置与室内总等电位连接带连接
导体截面积
铜质
接地线应小于
50mm2钢质接地线应小于80mm2(3)等电位接地端子板之间应采用螺栓连接其连接
导线截面积
应采用小于16mm2多股铜芯导线穿钢管敷设(4)铜质接地线连接应焊接或压接并应保证有...
设备
接地线
要多大?
答:
设备接地线需要多大?这个要根据不同情况来决定
导线截面
面积的大小呀!接地线 按照国家标准规定,
接地线的
线径
不得小于
1.5倍相线的线径呀!其接地电阻不得大于4欧哟!针对设备接地线线径的大小,应大于等于设备额定电流相对应的
截面积
!对于家庭来说,可以选择1.5-2.5平方的铜线就行啦!
对
人工接地
体所使用的材料有什么要求?
答:
人工接地
体
应
采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:圆钢直径不小于10mm;扁钢
截面积不小于
100mm�0�5,其厚度不小于4mm;角钢厚度不小于4mm;钢管壁厚不小于3.5mm
人工接地
极
接地导线应
具有良好的导电性其
截面积
为什么
答:
人工接地
极
接地导线应
具有良好的导电性其
截面积
的基本道理是 规范和IEC指引:防雷地10欧,电力地4欧姆,关键是市镇现在基本只能是联合接地(共地),地阻要求是1欧姆。1欧姆的地阻,如果你的连接导线和接触电阻是4欧,那就严重拖累了 规范要求是相线和
地线线
径一样,保证回路电流的最基本满足安全要求,...
建筑的钢筋混凝土地梁可以做
地线
和避雷的
接地线
用吗?
答:
在混凝土中,钢筋或圆钢可作为避雷装置敷设。如果只有一根钢筋,其直径
不应小于
10厘米。当混凝土构件内箍筋连接的钢筋被用作避雷装置时,其
截面积
总和不应小于一根直径为10厘米钢筋的截面积。利用基础内钢筋网作为接地体时,应在地面下至少0.5米处。在没有钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设
人工接地
体时,接地...
接地
引出线如何连接
答:
请问:用电上经常提到的可靠
接地
,入土的深度,接地金属
线的
圆径的起码安 ...
答:
可靠
接地
,入土的深度,接地金属
线的
圆径
人工接地
体中,接地极之间距离一般为
多少
米左右,深度为多少米?
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般接地极打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的
人工接地
网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深
不应小于
1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
防雷知识内容
答:
安装在烟囱上的避雷针引下线其规格要求为圆钢直径不小于12mm,扁钢厚度为4mm、
截面积不小于
100mm2。所有避雷针引下线均要镀锌或涂漆,在腐蚀性较强的场所,还应加大截面积或采取其他防腐措施。避雷针引下
线的
固定支持点间隔
不得
大于1.5~2m,引下线的敷设应保持一定的松紧度。从接口到
接地
体,引下...
防雷
接地
、工作接地、保护接地
答:
5.7.1.1 采用专用
接地
装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用
接地
板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘
导线
,其线芯
截面面积不应小于
25mm2。专用...