中性点小电阻接地单相短路
中性点
直接接地和不直接接地系统发生
单相接地
后电压如何变化?
答:
该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件、也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧过电压保护有一定优越性。在
中性点
经
电阻接地
方式中,一般选择电阻的阻值很小,在系统
单相接地
时,控制流过
接地点
的电流在500A左右,也有控制在1000A左右的,通过流过接地点的...
在电力系统发生
单相接地
故障时,
中性点
直接接地和中性点不接地系统非故障...
答:
中性点
直接接地系统,
单相短路
时短路电流较大,但是非故障相电压升高不会升高;中性点不接地系统的非故障相电压会升高为根三倍,即由相电压升高为线电压。中性点不接地系统,发生
单相接地
短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障...
小电流接地系统发生
单相接地
时有哪些现象?
答:
小电流接地系统发生
单相接地
时整个系统将出现零序电压的现象。会立即报警并输出故障信号。小电流接地系统监控装置的工作原理:在
中性点
非直接接地电网中通常有以下三种方式,即中性点不接地方式;经消弧线圈接地方式;经
电阻接地
方式,此类系统在发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压基本...
中性点
经
电阻接地
有何优点和缺点?
答:
采用
中性点
经
电阻接地
方式、在发电系统中为了限制发动机出口流过的故障电流和限制过压水平,也多采用中性点经电阻接地方式。中性点经电阻接地可有效限制间歇弧光接地过电压、降低系统操作过电压、消除系统谐振过电压、方便配置
单相接地
故障保护、可在短时间内有效切除故障线路。从而降低系统设备的绝缘水平,延迟...
变压器
中性点
直接接地与经
小电阻接地
的区别?
答:
2、接地方式不同。单相接的时候,对设备的绝缘要求会更低。(1)采用
中性点
经直接接地的方式,在系统故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过
接地点
电流减小到自行熄灭的范围,可带故障运行2小时。(2)在中性点经
电阻接地
方式中,电阻值一般较小,在系统
单相接地
时,控制流过接地...
什么叫单
点接地
答:
1、不接地系统、
小接地
(经消弧线圈接地)系统,导线与地之间只存在容性,
单相
(单点)接地时只会引起其他相电压上升,是允许系统短时运行的,这种接地就称为单点(一点)接地。 2、接地系统,因电源
中性点
或一点已经直接接地,如果再出现接地就会使电源经两点形成短路回路,产生很大的电流烧毁设备,这种接地就称为
短路接地
,...
中性点
不接地系统发生
单相接地
故障时,各电压和电流如何变化
答:
这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和
中性点
及另外两相保持正常的相位关系,相电压线电压保持不变,线电流相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。中性点不接地系统
单相接地
后虽然可以正常运行,但线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相
接地短路
的严重...
三相电
中性点接地
系统中,
单相接地
,会如何?
答:
如果是直接接地或
小电阻接地
,会出现三相不平衡电流,即零序电流,此时的零序电流较大,零序保护动作切除线路。如果不接地或经消弧线圈接地,就没有零序电流(或电流很小),零序保护不动作,可带故障运行一段时间。但此时非故障相的电压会升高,所以不能长时间带故障运行,需通过选线等手段尽快切除故障。...
中性点
不
接地
系统发生一相接地有哪些现象?
答:
当配电网发生
单相接地
时,当容电流一旦过大(超过10A),
接地点
电弧不能自灭,就会迅速发展为相间
短路
,造成停电或损坏设备的事故,引起统一线路跳闸,因小动物造成单相接地而引起相间故障造成的停电事故也时有发生,使供电中断。2)、当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3...
中性点
经
电阻接地
的目的是什么呢?
答:
变压器
中性点接地电阻
柜就是在发生
单相接地
故障时,在接地相和变压器中性点之间加了一个电阻,可以限制单相接地故障电流。配电系统中性点接地方式通常有中性点不接地、中性点经
电阻接地
和中性点经消弧线圈接地。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着国民经济的发展,许多城市配电网已经改变了过去以架空线路为...