...不接地或经消弧线圈接地的电力系统,发生
单相接地
故障时,可继续带故...
答:
10KV的高压电机吧?首先你要搞清楚小电流接地选线装置的作用,10KV属于小电流接地系统(
中性点
不接地或经消弧线圈、
电阻接地
)发生
单相接地
故障时,并不会有很大的
短路
电流,所以过流保护不会动作,接地电流较小,按电力系统安全运行规程的规定,发生单相接地故障后可继续运行1至2小时,但此时系统非故障相对...
变压器
中性点
经
小电阻接地
的主要目的是()
答:
变压器
中性点
经
小电阻接地
就是
接地短路
故障的电气制动,可以参考电力系统暂态分析课本
单相接地短路
,零序电流与电压的相位关系
答:
而正序电压和零序电压方向正好相反,从这也可以看出正序功率和零序功率方向相反:零序功率是从线路指向母线.用对称分量法得到零序电压的方向与故障前接地相的电压相反,即:-UA,这个毋庸置疑;而以线路指向地为正,这个地不妨也可以看做是线路两端变压器的
接地点
,这样由接地点到变压器的
接地中性点
方向就是:-...
单相接地短路
所构成的回路是怎么样的一个回路?求具体,求详细!
答:
这要看变压器
中性点
是否接地,如果变压器中性点直接接地,当相线对地时,大地就相当于一个导体,变压口器
接地电阻
一会超4欧,你可以用欧姆定律计算
短路
电流,短路电流等于电压除以电阻,变压器中性定不接地,由于交流电对地间只存在电容电流,由于电压低,容性电流也很小,当相线对地时,短路电流主要取决空气...
...为什么接地方式的供电系统中每项某项发生
单相接地
故障时另外两相...
答:
如果
电阻
或电感设计得足够合理,则能够限制闭合回路中的故障电流大小,从而减小剩余两项电压的变化幅度,保障系统的稳定运行。当然,对于其他类型的供电系统,如无
中性点接地
系统,也可能存在类似的问题。此时,当发生
单相接地
故障时,接地故障电流将会在地面形成一个闭合回路,从而影响其他两项的电压。因此,...
为什么
中性点接地
系统发生
单相
电击时危险性大于不接地系统?
答:
在不完全接地(即经过一些接触
电阻接地
)时,故障相对地的电压将大于0而小于相电压,而未接地相对地电压小于线电压,接地电容电流也比较小。必须指出,当
中性点
不接地的系统中发生
单相接地
时,三相用电设备的正常工作并未受到影响,因为线路的线电压无论是相位还是量值均未发生变化,因此三相用电设备仍照常...
为什么在
中性点
直接接地系统中,发生
单相接地
时,非故障相的相电压不...
答:
中性点直接接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生
单相接地
故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网
中性点接地
方式。中性点接地方式涉及电网的...
如何选择
小电阻接地
成套装置中的电阻值
答:
D、从 对人生安全方面考虑 中性点经
小电阻接地
配电网在发生
单相接地
故障时,通过故障点的
接地短路
电流比较大,引起故障点地电位升高,有可能造成跨步电压、接触电压超过允许值。如果此时人员接近故障点或者是接触故障电器有可能会造成人员伤亡。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,
中性点接地电阻
...
保护接地和电力系统
中性点接地
的区别
答:
保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
中性点接地
是一种接地方式 属于工作接地 使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电...
...
中性点
在高压侧,不接地,直接接地和经过
小电阻接地
有什么区别?_百度...
答:
1 首先搞清楚,此变压器高压侧是中心点不接地系统(6KV、10KV),还是中心
点接地
系统(0.4KV、110KV、220KV、500KV)。如果是中心点不接地系统,就不能采用直接接地,而是根据其供电网络产生的电容电流大小,确定是不接地,还是
小电阻接地
。2 在中心点不接地系统中,当上述电容电流小于10A时,都可以...