中性点不接地发生单相接地
为什么
中性点不接地
系统,
发生单相接地
故障后,中性点电压上升为故障相电...
答:
在
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障后,中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个...
中性点不接地
系统中,
发生单相接地
故障时,各相对地电压发生什么变化...
答:
而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。
为什么
中性点不接地
系统,
发生单相接地
故障时,不会产生跨步电压,所以让其继续运行两小时,给处理事故留出时间。所谓跨步电压,是因为故障电流很大,从故障点向外扩散故障电流时,由于地电阻的原因,将出现电位梯度分布,如果人两条腿跨在这个区域,两条腿之间的电位差可能威胁人身安全。在中心点不接地系统...
当
中性点不接地
系统
发生单相接地
短路故障时,线电压三角形为何仍然保持...
答:
在中心
点不接地
系统中
发生单相接地
故障后,接地相与大地等电位,而由于中心点没有接地,所以中心点电位上升至相电压,而另外两相对地电压则上升到线电压。如果你熟悉三相矢量图,只要将故障相设为地电位(零电位),那么中心点以及另外两相的电压变化立即可以出看出了。文革期间我国缺少输电材料,设计人员想...
中性点不接地
系统
发生单相接地
的现象是什么?
答:
电力线路相对是有电容效应的。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统
出现单相接地
故障时(假设C相接地) 。C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地...
中性点不接地
系统若
发生单相接地
有何危害
答:
中性点不接地
系统属于小电流接地系统,如果
发生单相接地
,接地相对地电压变为0,非接地相对地电压升高根号3倍变为线电压,但是三相之间的线电压不变,保持对称,所以可以继续向用户供电,保证了供电的可靠性。但是,单相接地不能长时间的运行,因为非故障相电压升高,对地电压升高,容易使绝缘损坏,所以必须...
中性点不接地
系统,在系统
发生单相接地
故障时(譬如C相
发生接地
故障),三相...
答:
中性点不接地
系统在正常情况下,由于对地分布电容相等,所以中性点对地电压近似为零,但并不是想中性点接地系统那样被咬死的。当C相接地(金属接地)后,C相对地电压为零,中性点电压会抬高至相电压。由于在不接地系统中,
单相接地
是不会产生电流(对地分布电容的容性电流不算),即不会产生额外负载,...
中性点不接地
系统
单相接地
故障时的相间电压是?
答:
当
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障时,故障相电压为零。非故障相相电压上升为线电压,为原来的√3倍(1.73倍)。但 线电压不变,对电力用户没有影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使系统正常运行。通俗来讲:中性点...