答:
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障时,中性点会转移,
发生接地
的这一相对地电压为零,中性点N线对地电压为220V,三相线电压正常,单相电压也正常,设备可以正常运行无影响,中性点不接地系统是比较重要的应急系统,发生接地时一般允许运行两小时
对于
中性点不接地
系统
发生单相接地
,此时说故障相零序电流为其他两相电容...
答:
这是两个概念,
不接地
系统3Io=In=Ia+Ib+Ic=0是对负荷电流而言,不接地系统没有零序电流。而对地的零序电流正常时=Iac+Ibc+Icc=0(因为三相对地电容电流相等),当A相接地,A相对地电容电流Iac=0,因此流过故障点的电流(即故障相的零序电流)=Ibc+Icc(B相和C相电容电流之和)。
中性点不接地
系统若
发生单相接地
有何危害
答:
中性点不接地
系统属于小电流接地系统,如果
发生单相接地
,接地相对地电压变为0,非接地相对地电压升高根号3倍变为线电压,但是三相之间的线电压不变,保持对称,所以可以继续向用户供电,保证了供电的可靠性。但是,单相接地不能长时间的运行,因为非故障相电压升高,对地电压升高,容易使绝缘损坏,所以必须...
中性点不接地
系统
单相接地
时什么情况?
答:
当
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障时,故障相电压为零。非故障相相电压上升为线电压,为原来的√3倍(1.73倍)。但 线电压不变,对电力用户没有影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使系统正常运行。通俗来讲:中性点...
为什么
中性点不接地
的电力系统
发生单相接地
时,不影响三相用电设备的正常...
答:
中性点不接地
的电力系统是指在三相电力系统中,中性点没有与地接触的情况。当
发生单相接地
故障时,即一相导线与地接触,会导致电流通过接地路径回流,形成单相接地故障电流。这种情况下,三相用电设备的正常运行不会受到太大影响,因为三相用电设备是通过三相电源供电的,只有当三相之间的电压不平衡较大时...
为什么
中性点不接地
的电力系统
发生单相接地
时,不影响三项用电设备的正常...
答:
在小电流接地系统中(X0/XL<4-5),
发生单相接地
后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高1.732倍,但线电压的大小和相位不变(依然对称),不影响对用户的连续供电,所以不需要立即切除故障,系统可运行1~2小时,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非...
在
中性点不接地
的电力系统中,当
发生单相接地
故障时地中会不会有电流流...
答:
电力线路相对是有电容效应的。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统
出现单相接地
故障时(假设C相接地) 。C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地...
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,其故障相,非故障相的相电压怎样变化...
答:
故障相电压下降,
接地
程度不同,电压最低降为0V,即金属性接地 非故障相的相电压升高,金属性接地最高到线电压
中性点不接地
系统
发生单相接地
时只动作于什么
答:
中性点不接地
系统介绍:中性点不接地系统是一种电力系统的配置,其中中性点没有与地接触。当
发生单相接地
故障时,只有信号动作,无法实现故障的自动隔离和报警。中性点不接地系统问题与解决:在中性点不接地系统中,如果发生单相接地故障,电流会经过接地线路或接地装置回流到电源侧。由于中性点没有与地接触...
电源的
中性点不接地
系统
单相接地
答:
中性点不接地
系统的单相接地故障中性点不接地系统,若
出现单相接地
故障,且接地故障为完全金属性接地。那么接地相对地电压变为零。其他两相对地电压上升为线电压。而此时,三相线电压仍然对称,故系统可以短时间运行,规程上要求是不超过2小时。单相接地故障,对系统的影响是不可忽视的,尤其是对互感器PT的...