55问答网
所有问题
当前搜索:
中央空调空开用多大
33.5kw的
中央空调要
买什么
空开
呢
答:
如果是3相电压220V电源,运转电流约为(33.5kW/220/1.732/功率因数约0.9计算)=97.7A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(97.7*125%)=122A作为电路容量设计。所以至少需选用125A或150A;40kW或45kW的
空开
。(建议选45kW容量的空开)。希望能帮到...
5p
中央空调用多大空开
答:
30A或40A的
空开
即可。
日立变频
中央空调
,380v供电,功率大概是5500w
空开
准备选用4p的空开,我要...
答:
5.5KW三相
空调
,电流大约在12A左右,建议选择4²铜线,和32A的
空开
即可,三相负载建议
使用
工业断路器 希望我的回答对你有帮助望采纳
380V9P
中央空调用多大
的
空开
?最大电流17A。
答:
额定电流大于设备最大电流1.25倍最好。也就是25A的就行了。
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气...
380V的30匹
中央空调要多大
的
空气开关要
不要漏电?
答:
1匹约为750瓦,30匹约为22.5千瓦,电流计算约为22.5/(0.38*0.8)=74安培(0.8效率)。
空开
选择一般为74*1.3=96.2A,取向上最近规格为100A空开。漏电建议安装,关系人身安全。此时漏电宜选用三相四线制漏电开关,否则会一直跳闸。另,如
空调
为变频式则不能安装漏电保护,因有变频器无法三相...
160
中央空调
的
空开多大
答:
单冷
空调
,使用16-20a的
空开
,电源线使用2、5平方的铜芯线。冷暖双温空调,
要使用
25a的空开,电源线主线使用4平方的,分线使用2、5平方的铜芯线。
格力一拖五
中央空调配多大
的
空气开关
答:
36安的。参考资料:兢峰暖通
40Kw
中央空调
主机
要多大空开
答:
40kw冷量
中央空调
主机按照能效比3.7算,大概11kw的用电量,三项11kw需要
空开
3PD32A的就可以。电缆的规格需要6平方毫米铜线就可以。
三匹
中央空调
25A
空开
可以不?
答:
勉强够用。因为考虑到室内机可能还会带有辅助电加热器,如果冬天制热开起来的话,功率电流还是比较大的。保险起见,建议
使用
更大一挡的
空开
。
家庭用六匹的
中央空调
室外机用多少安的
空气开关
?
答:
不考虑室内机带辅助电加热器的情况的话,6匹的主机带室内机构成的制冷系统最大工作电流值应该在34A左右,也就是说所总的供电线路上的
空开
容量应该选用40A或以上的规格。如果考虑室内机带的辅助电加热器,则应把所有辅助电加热器的工作电流值加上来再选择。在产品安装
使用
说明书里面有明确的规格说明,...