变压器额2次侧额定电流是如何计算的?

3x480V->3x440V 12KVA的船用变压器,次级直接一个三角形接法的负载,想知道变压器的额定电流是多少。
变压器的厂家教我这么算,不知道大家觉得对不对?
单相的平均负载是12/3=4kVA
但绕组的电流应该是相间电流,所以因参照星形连接时的电压为计算参数,V=440/1.732=254.04V
所以变压器次级的额定电流,无论星形或者三角形接法,都是4000/254.04=15.745A。
这就是该变压器的最大额定电流。是这样的吗?
如果不对,应该怎么算呢?

你的问题解答是:
1、变压器三相功率计算式为:
S(视在功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)
P(有功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×cos φ =S×cos φ
Q(无功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×sin φ =S×sin φ
2、你的变压器的二次侧计算:
额定电流:Ie=12/(1.732×0.44)=15.746 A
3、请记住:
A、变压器二次侧星形接法,火线与火线之间的电压为440V,火线与星形接法的星点(相对零点)的电压为440/1.732=254.04V。星形接法的特点是线电压(火线与火线之间)与相电压(火线与零点之间)之间,线电压大相电压根号三倍。线电流与相电流相等。
B、变压器二次侧三角形接法,火线与火线之间的电压为440V,火线与星形接法的星点(相对零点)的电压也为440。星形接法的特点是线电压(火线与火线之间)与相电压(火线与零点之间)之间电压相等。线电流与相电流之间,线电流大相电流根号三倍。
4、需要指出的是,变压器负载是什么接法,不影响变压器接法的计算。变压器的计算按照其本身的接法计算。如果需要负载的计算,就按照负载的接法计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-09
1 500KVA变压器的二次侧额定电流是760A,即:500/1.732/0.38=760A;
2 此变压器可以带多少KW负荷,不是将变压器的容量换算成功率就可以了。由于各个负荷之间有一个同时率和负载率,所以,变压器能够带的实际KW比变压器KVA按负荷功率因数折算至KW数要高,一般上述同时率和负载率的乘积(世界上成为K)按0.7,也就是说,如果负荷总的功率因数是0.85,那么此变压器理论上可以带的KW数是500/0.7=714KW。感到不可思义吧?其实世界上关于K值的计算有许许多多,可以到书店去看看。追问

你好,谢谢你的回复。
还有些疑惑:
1)500/1.732/0.38=760A,其中0.38又是什么啊?

2) “如果负荷总的功率因数是0.85,那么此变压器理论上可以带的KW数是500/0.7”
是不是说一般认为总功率因素为0.85的时候,同时率和负载率的乘积可按照0.7来算?
这个同时率和负载率英文是叫 DUTY CYCLE RATE 吗?

谢谢!

第2个回答  2017-07-07
结果是对的。三相变压器额定电流=变压器容量S÷√3÷额定电压U=12÷√3÷0.44=15.746A。即每相允许的最大连续电流。本回答被提问者采纳
第3个回答  2017-07-07
如果440V是线电压,计算方法正确。
相似回答