55问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电压和额定电流
有
一台Y,yn联结的
三相变压器
已知
额定电压
为10000v/400v,额定容量为50k...
答:
*√3 即 50 = 0.4 * i2 * √3 i2 = 72.2 A
额定电压
为400v额定功率为45kw、额定功率因数为0.95的
三相
负载的电流为 :I = P / (√3 * U * f ) = 45 / (√3 * 0.4 * 0.95 ) = 68.4 A 这就是说负载电流小于
变压器的额定电流
。因此是可以接的。
三相
同步电机
的额定电流
怎样计算?
答:
额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组
的额定电压及
相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定电流
就是各绕组的额定电流,是指线电流...
2000千伏安的
变压器额定电流
是多少
答:
2000kva变压器一次侧
额定电流
是116A,二次侧额定电流是2887A,变压器是一种改变交流
电压
的设备,
变压器的
组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,
变压器有
多种冷却方式,有干式变压器和油浸式变压器。
三相
异步电机
的额定电流
如何计算?
答:
三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,
三相变压器的
容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流 对于单相变压器 Sn=UI。
变压器的额定电压
都是指线电压。
三相变压器额定
容量为20KVA,
额定电压
为10/0.4KV,Y,y0联结,高压绕组匝数...
答:
解:(1)根据S=√3UI,得到高压侧
额定电流
:I1e=20000/(√3×10000)=1.1547(A)。低压侧额定电流:I2e=20000/(√3×400)=28.8675(A)。(2)U1e=10kV,则U1pe=10/√3=5.7735(kV)。U2pe=0.4/√3=0.2309(kV)。(3)n1=3300匝,U1/U2=10/0.4,由:U1/U2=n1/n2 ...
315kvA
变压器
,正常使用
三相电流
,每相电流能承受多少A?
答:
315KVA
变压器额定电流
:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。看功率因数,容量乘以功率因数。假设已知
三相
高压电力
变压器的
视在功率是:315KVA,求此变压器可承载多大负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COS...
三相变压器
额定容量
额定电压
Y/△ 接法
答:
副边
额定电流
I2=S2/√3U2=8000/(1.732x310)=461.89A;3
怎样计算
三相
异步电机
的额定电流
答:
对于星形接法---额定相
电压
=额定线电压/√3;对于三角形接法---额定相电压=额定线电压。
三相变压器的额定
线电压=变压器的额定容量/(√3X额定线
电流
)