高压10Kv
额定
容量2500KVA的
变压器
最大输出
电流
是多少?谢谢!
答:
三相变压器三相星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,
三相变压器的
容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。
变压器的额定电压
都是指线电压,变压器输出的
额定电流
按上式计算...
变压器的额定电流
怎么算? 详细�0�3
答:
且
三相变压器的额定
容量是指三相总额定容量。因此就得到了上面的公式。”徒弟:“我好象有点明白了,但是对根号三,这个东东,还是不明白。”师傅:“呵呵,是有点问题。下面我就列出各种变压器的联结方式中 相
电压
(UΦ)、线电压(UL)和相
电流
(IΦ)、线电流(IL)的关系。”联结方式单相单柱 ...
三相变压器的额定
容量S=√3*U*I
答:
S是
三相
总容量,是视在功率,单位是KVA。三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI 这里的U是相
电压
,I是相
电流
。如用线电压线电流表示,则S=√3UI 这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相电流等于1/√3倍线电流,3/√3=√3 同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√...
变压器
二次侧
电流
公式 Ie=Se/(1.732*U2e ) 为什么要除以1.732
答:
三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,
三相变压器的
容量Se=√3 * 线电压 * 线电流 于是,就有你所说的上式。通常我们所说的
变压器的额定电压和额定电流
都是指线电压和线电流。1.732就是√3的...
三相
电
的额定电流
是指三相还是三相之和?
答:
当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相给用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
三相电流的
优点及应用当输送功率相等,
电压
相同,输送距离一样,线路耗损也相等时,用三相制输送电能相比单相制来说可大大节省输电线路有...
10KV
变压器
高低压侧
电流
怎么算
答:
压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧
电流
值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ=
变压器额定
容量 ÷ (1.732 × 变压器
额定电压
)10 KV
变压器的
输出电压...
三相变压器的额定
容量是三相电平均值吗?
答:
不是平均值。
三相变压器的额定
容量S=√3*U*I 三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI 这里的U是相
电压
,I是相
电流
。如用线电压 、线电流表示,则S=√3UI 三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明...
为什么
三相
三绕组
变压器
计算是按最高
额定电压
答:
三相
三绕组
变压器的
高压、中压、低压表示三组绕组的(
额定
)
电压
等级。三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。 发电厂和变电所通常出现3种不同等级的电压,所以三绕组变压器在电力系统中应用比较广泛。 每相...
变压器
知识
答:
根据中学的电路知识,单相变压器的容量=
电压
*
电流
;
三相变压器的
容量=根号3*电压*电流;已知三相变压器容量=1250kVA,一次电压35kV,二次电压10kV;根据公式三相变压器的容量=根号3*电压*电流(S=√3*U*I)推导出一次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/35=20.62A 二次电流I=S/(√3*U)=1250/1....
变压器的额定电流与
容量的关系是什么?
答:
不同的
电压
等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器的
10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行...