答:
给水管道
试压规范
要求标准是
GB
50268-
2008
第9.2条。
管道
试压
要求多长为一个试压段?
答:
《给水排水管道工程施工及验收
规范
》(
GB50268
-
2008
)规定:(1)钢管、铸铁管。
水压试验
的分段长度不宜大于1000m。(2)如采用聚乙烯给水管:对要
试压
的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验。油气管...
水管
试压规范
答:
当计量的△V大于允许泄出的最大水量△Vmax,应停止
试压
。泄压后应排除管内过量空气,重新进行试验。表 温度与体积的模量关系(摘自
GB50268
-
2008
)温度/℃ 5 10 15 20 25 30 体积模量 /MPa 2080 2110 2140 2170 2210 2230 ○2每隔3min记录一次管道剩余压力,记录时间...
压力管道
试压
,试压包划分中压力相差多少不能在一起打压,依据是什么...
答:
你好,也不知道你是啥管道,只要管道设计压力是同一级别的可同时
试压
。
试验压力
是这样规定的:
GB50268
-
2008
《给水排水管道工程施工及验收
规范
》 9.2.10
水压试验
应符合下例规定:管材种类 钢管 工作压力P 试验压力 P+0.5且不小于0.9Mpa GB/T20801.5-2006《压力管道规范 工业管道 ...
单口
试压
是什么意思?
答:
单口
水压试验
指:大口径球墨铸铁管、玻璃钢管及顶应力钢筒混凝土管道的承插口顶部的进水口向的两道橡胶圈之间的空腔内注水打压进行水压试验以检查承插口连接的密封性和承载力,这个试验便是单口水压试验。可以参考视频网页链接。相关规定见 《给水排水管道工程施工及验收
规范
》
GB50268
-
2008
9.2.13 大口径...
给水管道安装完毕后怎样进行
试压
?
答:
1.1 当管道工作压力大于或等于0.1MPa时,应按第10.2节的规定,进行压力管道的强度及严密性试验。当管道工作压力小于0.1MPa时,除设计另有规定外,应按第10.3节的规定,进行无压力管道严密性试验。楼上解答的对,我的回答是按97
规范
,不过现在最新规范是
GB50268
-
2008
,你可以参考一下 ...
玻璃钢管线1200内径的
压力试验
允许渗水量是多少?
答:
GB50268
上有规定,
试验压力
为1.5倍的设计压力且大于等于
0.8
MPa,允许渗水量为3.3L/min*km,但你要看看设计是怎样要求的,或和总包方联系看看他们的意见。你看一下GB50268-
2008
第P160~p164页,会对你有帮助的。
水压试验
的标准是什么?
答:
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度
试验压力
为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门
试压
的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、
GB50268
-
2008
《给水排水管道工程施工及验收
规范
》...
自来水管如何
试压
答:
自来水管道
试压
,国标有规定的,你找
GB50268
-
2008
。自来水管道一般都通过空管灌水,打压泵向管道内加压,升压到国标规定值在一定时间内,不能有超过标准规定的压降。具体试压操作在给排水施工的书籍里有,这里就不赘述了。
消防喷淋
试压
最高达到多少?
答:
4. 《给水排水管道工程施工及验收
规范
》(
GB50268
-
2008
)指出,
水压试验
应符合以下规定:1) 钢管
试验压力
为P+0.5(P为工作压力),且不小于0.9MPa。2) 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30分钟,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水...