玻璃钢管线1200内径的压力试验允许渗水量是多少?

如题所述

GB50268上有规定,试验压力为1.5倍的设计压力且大于等于0.8MPa,允许渗水量为3.3L/min*km,但你要看看设计是怎样要求的,或和总包方联系看看他们的意见。你看一下GB50268- 2008第P160~p164页,会对你有帮助的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-11
一般来讲,对于大部分系统,试压是不允许有泄漏的。出现任何漏点,都算试压不合格。有渗漏就保证不了压力,渗漏在压力管线中是不允许的。

压力试验目的是检验压力容器承压部件的强度和严密性。在试验过程中,通过观察承压部件有无明显变形或破裂,来验证压力容器是否具有设计压力下安全运行所必需的承压能力。同时,通过观察焊缝、法兰等连接处有无渗漏,检验压力容器的严密性。

压力试验的目的是检验压力容器承压部件的强度和严密性。在试验过程中,通过观察承压部件有无明显变形或破裂,来验证压力容器是否具有设计压力下安全运行所必需的承压能力。同时,通过观察焊缝、法兰等连接处有无渗漏,检验压力容器的严密性。

由于压力试验的试验压力要比最高工作压力高,所以应该考虑到压力容器在压力试验时有破裂的可能性。由于相同体积、相同压力的气体爆炸时所释放出的能量要比液体大得多,为减轻锅炉、压力容器在耐压试验时破裂所造成的危害,所以通常情况下试验介质选用液体。因为水的来源和使用都比较方便,又具有作耐压试验所需的各种性能,所以常用水作为耐压试验的介质,故耐压试验也常称为水压试验。
第2个回答  2015-10-29
GB50268上有规定,试验压力为1.5倍的设计压力且大于等于0.8MPa,允许渗水量为3.3L/min*km,看看设计是怎样要求的,或和总包方联系看看他们的意见。看一下GB50268- 2008第P160~p164页,会对你有帮助的。
第3个回答  2012-05-21
不允许渗水,试验方法是1.5倍设计压力下保压2分钟,不应有渗漏追问

设计压力是0.8Mpa,哪工作压力是1.5*0.8吗?那管道注水试压记录表中15min降压值是怎样填写?表中的允许渗水量和实测渗水量都空着不填写吗?

追答

看看JC552-94 纤维缠绕增强热固性树脂压力管,或GB/T21238-2007玻璃纤维增强塑料夹砂管,玻璃钢管试压无需那些玩意

本回答被提问者采纳
相似回答