管道试压
要求多长为一个试压段?
答:
《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定:(1)钢管、铸铁管。
水压试验的分段长度不宜大于1000m
。(2)如采用聚乙烯给水管:对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验。油气管...
给水
管道试压
规范要求
标准
答:
给水
管道试压
规范要求
标准
是
GB 50268
-2008第9.2条。
给水
管道
安装完毕后怎样进行
试压
?
答:
根据给水排水管道施工及验收规范第10.1.1 当管道工作压力大于或等于0.1MPa时,应按第10.2节的规定,进行压力管道的强度及严密性试验
。当管道工作压力小于0.1MPa时,除设计另有规定外,应按第10.3节的规定,进行无压力管道严密性试验。楼上解答的对,我的回答是按97规范,不过现在最新规范是GB5026...
水压试验
的
标准
是什么?
答:
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,
应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍
;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》...
单口
水压试验
指什么?
答:
2
管道接口连接完毕后进行单口水压试验,试验压力为管道设计压力的2倍,且不得小于0.2MPa
;3 试压采用手提式打压泵,管道连接后将试压嘴固定在管道承口的试压孔上,连接试压泵,将压力升至试验压力,恒压2min,无压力降为合格;4 试压合格后,取下试压嘴,在试压孔上拧上M10×20mm不锈钢...
水管试压
规范 求水管试压规范1,家用压力多大2,保压时间多长 匿名
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道
与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以
试压
,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
压力
管道试压
,试压包划分中压力相差多少不能在一起打压,依据是什么...
答:
你好,也不知道你是啥
管道
,只要管道设计压力是同一级别的可同时
试压
。
试验压力
是这样规定的:
GB50268
-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 9.2.10
水压试验
应符合下例规定:管材种类 钢管 工作压力P 试验压力 P+0.5且不小于0.9Mpa GB/T20801.5-2006《压力管道规范 工业管道 ...
无压力
管道
严密性试验记录填写方法,比如管径是500的,那实测渗水量应该是...
答:
你必须按照你的行业选一种所执行的
标准
,这样你就好操作了,比如
试验压力
是多少、单位时间的泄漏率等。按照标准,表格自然就有了。
管道试压
区域围护范围怎么计算
答:
气压严密性试验 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,
试验压力
应为0.28 Mpa,稳压24h,压力降不应大于0.01Mpa。
试压
方案 编制依据 2.1 GB50235-2010《工业金属
管道
工程施工及验收规范》2.2《给排水管道施工及验收规范》
GB50268
-97 2.3《建筑施工安全检查
标准
》JGJ80-91 2.4 xx建筑设计院设计...
玻璃钢
管道试压标准
答:
1、玻璃钢
管道试压
分为两种:厂内静水压:JC 552-94;GB/T 21238-2007;HG/T 21633-91等 现场静水压:
GB 50268
-2008;CECS 129-2001等 2、玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上,并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂...