75kw电机用多大的接触器
知道
电机的
KW数 需要
用多大的
开关 导线
接触器
和断路器
答:
这就得使用口诀c计算出的
电动机
额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、
接触器
、导线等影响很小。(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机...
22kw
电机用多大接触器
答:
22kw
电机用
80或100A
的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
三相
电动机
,怎么算用多少安的断路器和交流
接触器
答:
首先,你要知道
电机
一个千瓦在不同的电压等级下电流时不一样的。我记得的公式窍门是一个千瓦在对220V电压单相系统,1KW是4.55A的电流380V的电压中为2.0A,在660V中是1.15A。这样很容易计算出所需的电流来。要是220V中,你就功率除以电压就得出电流来。然后你再记得一个公式窍门,就是电缆的电流...
11KW的
电动机
配
多大的
交流
接触器
合适?
答:
11KW的
电机
配
多大的
交流
接触器
,和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
请问一能55KW
电机
怎么选
接触器
、变频器、线的大小,这些的选择是根据什...
答:
根据负载的转矩特性进行选变频器,一般同功率就可以,根据电流选导线,5
5KW
电流大约110A,距离近的25或35平方,远了再大些
75kw电机
点动启动,空开跳闸
答:
总空开老跳闸是因为电机启动时电流过大,原因是用闸刀开启电机。1、普通闸刀开关是不能做
电机的
启动和停止用的,只能在没有负载时做隔离开关。2、电机启动和停止要用空气开关或交流
接触器
。电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用...
三相380V的
电机用多大的
热继电器
答:
一、相对于三相
电机
,380V电压,可以按公式P=UI 计算得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A,但是考虑到电机起动电流会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A
的接触器
。...
已知三相
电机
功率,电压为380V,交流
接触器选用多大的
?
答:
你看你的
电机
功率来定,功率大就要用大电流的,电压用220V的就可以了
22kw
电机
应该
用多大的接触器
?
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流
接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
4kw的
电机用多大的
空开和
接触器
热过载怎么算?
答:
4kw的
电机需要
15A空开,12-15A
接触器
,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...