55问答网
所有问题
当前搜索:
7.5kw电机额定电流
压缩机的
额定电流
与
电机
功率不匹配,都是这样的吗?7,5的电机,额定电流是...
答:
尤其是一些进口
电机
大多都具备很大范围的过载工作能力,我们公司用的一台挤压机上的电机就台湾产的 100 P
额定电流
144A 但经常是在200A的范围上下工作的!还有一个原因 你计算时 没有选用其电机的 功率因数 和效率 进行计算 而是按一般的常用类型的通用公式来计算的 所以会有所偏差。。。
三相
7.5kw电机
运行时每一相多少A
电流
答:
约15A。每一相的电流也就是
电机
的
额定电流
。
一台普通车床的
电机额定
功率为
7.5kw
,频率50Hz,电压380v,当
电流
为30A...
答:
这台电机的
额定电流
应该在15安左右,30安已大大超载了,马上就要烧毁。这台电机的实际用电量=7.5X24X30/η=5400/0.85=6353度。假如它每天工作24小时,每月以30天计,则每月用电6353度。二个表才9度误差,属正常。这台
电机额定
工作一小时,它用电为:
7.5
/η=7.5/0.85=8.824度 ...
7.5KW电机
电路怎样选择快熔、过载型
电流
表和电流互感器?
答:
7.5KW电机
,
电流
约15A 快速熔断器必须躲过电机的启动电流,应该用100A的熔断器。建议在熔断器后面再加一组60A空气开关。电流互感器用30/5或50/5的 电流表用30A或50A的(须与电流互感器配套)
7.5kw电机
经变频器后多少
电流
为正常
答:
380V
7.5kW
变频器额定电流18A(也有17A的),
电机额定电流
一般15A~18A,空载运行电流4A左右,实际工作中,电流在额定电流以内都属正常,超过额定电流后,变频器就会开始计时,达到一定时间后变频器就会跳过载保护。
7.5
千瓦四级
电机额定电流
是9.6安算高吗
答:
你说的是工作电流,还是空载电流?如果是工作电流,那说明负载非常轻。而如果是空载电流,那是有点偏大了,一般空载电流约等于
额定电流
的30-40%,最高也就50%,即7.5A以内,当然根据
电机
的新旧、轴承的磨损程度等也会有额定电流高的情况。
请问
7.5kw
的三相
电机
,电缆长度1500米,需要电缆直径多少??
答:
按照电机的额定电流选择电线截面,但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降计算,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当加大电线的截面;三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍。按照额定电流计算:
7.5KW电机额定电流
为15A左右,如果用铜电缆...
7.5
千瓦三相
电机
用多大的线?
答:
2.5平方就够了。如果负载较重、没用变频器之类的话建议4平方线。首先,根据功率公式(P=根号3*U*I*0.8)得出,电流约14A。其次,考虑到启动电流,要用到2.5平方(根据电流表查看对应线径及
额定电流
)
7,5千瓦
电机
配多大漏电开关
答:
电机一般不用漏电开关,普通电动机型断路器即可。
7.5KW电机额定电流
约14.5A,用20A开关即可。
西门子
电机
三相
7.5kw
绕线数据
答:
1、若电机是单相的,I=P/U=34A,要用6平方的铜线。2、若电机是三相的,其
额定电流
I=P/(1.732U)=11.4A,1平方铜线可承受的最大额定电流为6A,2.5平方铜线可承受的最大额定电流为15A,则要用2.5平方的铜线。
7.5KW电机
一般是三相的,可以用2.5平方的铜线。