55问答网
所有问题
三相7.5kw电机运行时每一相多少A电流
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-12-15
约15A。
每一相的电流也就是电机的额定电流。
本回答被网友采纳
第2个回答 2016-12-15
7500/1.73X380X0.85=13.4A。
电流13.4A左右。
第3个回答 2016-12-15
哈哈,不需要,自己来就完全可以搞定。
相似回答
三相7.5kw电机运行时每一相多少A电流
答:
约15A
。每一相的电流也就是电机的额定电流。
380伏电压,
7.5千瓦电机
,应该用
多少
平方的电线,
每一相
线通过的
电流
是多少...
答:
380伏电压,7.5千瓦电机,
工作电流约15A,启动电流约60A
计算:P=1.732*U*I*cosφ*η P是电机功率(W)=7500,U是电压(V)=380,I就是相电流(A),cosφ是功率因数约0.8,η是电机效率约0.95 电流一般采用估算,每KW约2A 15A的电流,采用2.5平方的铜线或4平方的铝线足够了。但距离...
7.5kW的三相电机
,电流
15A
,
每一相电流
应该是5A是吗?
答:
答:7.5千瓦的三相380的电机额定电流是15A
,厂家的热继电器调是11.5A。很可能这一台电机驱动二台机械设备的。长辅拜恍之喝瓣桶抱垃对这台而言其容量偏大,因为要降容使用。所以要按实际负载电流整定过热保护的,即10.5A×1.1=11.5A.。
7.5KW
15A三相电机
。说的是单相15A还是三相共15A.
答:
一般3KW以上都是用三相电.
15A是每相的电流
.
求问
7.5KW三相电机每相
14.5
A电流
它每小时耗电是
多少
度电?它是怎样计算...
答:
7.5KW三相电机每相
14.5A时,实际功率P=UI1.732cosΦ=0.38X14.5X1.732X0.8=7.62KW 每小时耗电7.62度,由于
电流
和功率都接近额定,所以以额定功率回答,每小时耗电7.5度也正确。3KW三相电机每相3.5A时,实际功率P=UI
1
.732cosΦ=0.38X3.5X1.732X0.8=1.84KW 每小时耗电1.84度...
大家正在搜
75kw电机额定电流多大
三相5.5千瓦电机用多大的线
7.5kw电机空载电流
7.5kw电机用多大热继电器
0.75kw电机额定电流
三相电机相间电阻
三相电机直流电阻标准
三相电机功率与电流关系
2.2kw电机额定电流
相关问题
7.5kW的三相电机,电流15A,每一相电流应该是5A是吗?
三相7.5千瓦的电机有多少A电流?
三相7.5KW电机运转时电流和电压应该是多少
380V三相电机,7.5KW,电流是多少
380V三相电机7.5KW电流是多少?
三相7.5kw电机多少电流?
3相交流380V 7.5KW 的电机 在正常工作的情况下 ,...
请问7.5KW电动机额定电流是多少?