请问7.5kw的三相电机,电缆长度1500米,需要电缆直径多少??

如题所述

按照电机的额定电流选择电线截面,但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降计算,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当加大电线的截面;三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍。
按照额定电流计算:7.5KW电机额定电流为15A左右,如果用铜电缆,4平方的就可以了,如果铝电缆要用6平方的。
按照电压降计算:4平方15A1500m铜电缆压降为,铜电阻率P= 0.0175 Ω· mm2/m。则4平方铜线的电阻为R=PL/S=0.0175*1500/4=6.56,压降u=IR=15*6.56=98V, 降压比 98/380=0.26
加大一个型号即铜线至少用6平方的,铝线至少要用10平方的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-03
铜芯六平方的线径就够了,如果用10平方的就更好,只是贵了点。
第2个回答  2014-04-03
用6平方胡电缆,压降1.3%/A.km,7.5kw电机电流约15A,电压降约29.25%,线路损失110伏;压降过大。
16平方电缆,压降0.5%/A.km,电压降为11.25%,线路损失43伏,也超过允许压降10%了。
建议采用25平方电缆,压降0.3%/A.km,电压降6.8%,线路损失26伏,符合要求。