63a空开短路时不跳闸
买了220V
63A的空气开关
,用电线出线端零火线短接,开关并
不跳闸
,也就是...
答:
1。
你的63A的上一级的空气开关的额定电流值小于63A,导致你这里把零线和火线短接。开关不动作
。2.你的短接线的线经是不是很细,短路保护是反时限动作的。短路电流越大动作时间越短,如果你用的短接线很细,在接通断路器的一瞬间细线就会备大电流烧断。从而没有达到断路器的动作电流。3.
断路器故障
。
总空开125A分
空开63A
,6平方线,接错
短路
了为什么总空开和分空开都不...
答:
不跳闸是因短路电流没有达到空气开关起跳电流
。是你开关选择不合理导致的。低压断路器的选用原则 1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压...
...上10A的
空开
跳了…32A的分闸也跳了…但是
63A的
总闸没跳是什么原因...
答:
假如B所带线路出现
短路
,仅仅是B
跳闸
,既不影响C线路,也不会使A跳闸,这样就有效地剔除故障部分,最大限度地保证无故障线路正常运行。这就是常说的“有选择保护”的好处。反之,A的整定值小于B或C,那么B线路发生短路,A先跳闸,则会导致全部线路停电,这不是我们希望见到的。
请师傅指点我家安了
63a的空开短路
怎么
不跳闸
答:
如果开关本身没有质量问题,则有可能是因为开关与电缆的配合选择不合适
。开关应该能够保护电缆,即使在电缆的最远处发生短路(此时短路电流最小),配合选择不合适,电缆截面小,距离长,开关有可能不跳。
新买的
63A空气开关短路不跳闸
?
答:
根据你的描述,多数都不会跳,说明有一部分还是可以
跳闸
的。有可能是线径偏小或者电源容量太小,造成
短路
电流达不到断路器的跳闸电流。
短路
为什么
空开不跳闸
短路了空开会跳闸吗
答:
1、有可能是不在一个回路,在安装
的时候
出现了装错的现象,这两者是单独的个体,并
没有
连接起来,所以在
短路
以后,
空开
自然不会跳掉。2、有可能是空开坏了,建议去检查一下,如果真的坏了,那就需要更换一个新的。3、有可能是选错空开了,额定电流过大,所以在没有到达这个数值的情况下,肯定不会...
短路
为什么
空开不跳闸
答:
1,空气开关额定动作电流过大,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还
没有短路
或者没有达到空气开关动作电流值,所以不动作。2,
空气开关不
带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,
空开
是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路)。
请教专家:电线
短路
,但是
空气开关不跳闸
怎么回事?
答:
原因:
空气开关
太大,电线烧了也不会
跳闸
。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载...
...有多大?如果卧室的插座
短路
了,
63A的
总
空开
会
跳闸
吗?
答:
家庭63安空开负载电路短路,
短路
瞬间电流一般达千安,数百安以下空开都能跳闸,63安肯定能跳闸的。但是如果短路点被立即烧开路,跳闸与否决定电流大小和持续时间,空开有随机说明书。——短路电流决定于短路接触电阻和线路电阻,
空开跳闸
与否决定于短路电流和空开跳闸机构的响应时间。
请教专家:家里电线
短路
,2P
63A的空气开关
会
跳闸
吗?
答:
您好;您的问题回答是会
跳闸
的,它就是负责这项工作的,不管它是多少安培的,只要是
短路
一定跳,不跳的话这个东西就不能再用了,
空开
太大的话,只是对瞬间的过流和过载反应差一些可能不会跳闸,短路一定会跳的