答:
400/1.732/0.38=608A额定电流
,一般总开关选比电流大1.5倍左右。你这个可以选800或者1000的万能断路器。如果总电源柜已经有了万能断路器也可以选800A的空开,
400
KVA
变压器
如何选择互感器、断路器、隔离
开关
等
答:
互感器选800/5、断路器选800A定值630A、隔离开关选1000A
,要用一定余量,不是那样“根据额定的电压和电流选取”就可以的。
400
KVA
变压器
线路需安装
开关
还是丝具,型号多少?容量大小?
答:
朋友,现在一般是采用真空断路器了。不采用丝具了。
一般你400千伏安的变压器选择30安左右的真空断路器就可以了
。
400
KV
变压器
要
用多大的
智能
开关
?为什么?
答:
400
KVA
变压器
如果低压侧额定电压为400V,则低压侧的额定电流为400/0.4/1.732=577A。选
开关
的额定电流应该是630A左右。
变压器
是
400
KVA,低压出线柜4路动力,2路400A,2路250A,那刀
开关
选
多大的
...
答:
800,630的有点小,电流算的是607,就怕有一个启动电流,所以大点好,800就可以了
请问个老师:
400
KVA,10KV/0.4
的变压器
高压负荷
开关配
多少大的?是怎样计...
答:
负荷
开关配400
A的。400KVA,10KV/0.4
的变压器
高压额定电流为 400 / 10 *1。732 = 23。1 A,只能选最小400A的。你所说的断路电流应该是短路电流。满负荷电流就是额定电流。计算高压侧的短路电流就用高压侧的额定电流,计算低压侧的短路电流就用低压侧的额定电流。明白了吗?
400
kva
变压器用多大的
断路器
答:
400
kva
的变压器
,是说变压器出口的低压断路器吗?400kva最大可以使用320kw的负荷,需要用800A的断路器,用630A的比较合适
知道
变压器
容量如何确定低压主
开关
应该是多少
答:
一般
变压器
容量是按负荷大小选的.当然有一定的裕量.也就是说变压器容量要比实际运行时的负荷要大.如变压器低压侧为0.4KV.那么计算电流=变压器容量÷0.4÷√3.根据计算电流来选主
开关
大小.例如315÷0.4÷√3=454.68A.主开关选630A就可以.
400
kav
变压器
应
配多大
刀
开关
答:
额定电流:
400
/0.4/1.732=577.36A,考虑
变压器
可以短时超载运行,建议配1000A的刀
开关
。
400
KVA
变压器
应该配多少变比的真空断路器?
答:
首先断路器没有变比这个特性参数。不要说多少变比的断路器。其次
变压器
应配上
多大的
断路器,是要计算回路的额定电流,以及极端故障下开断的故障电流就是动稳定,热稳定电流!才能原则出可靠的开断设备。仅
400
容量参数确定不了。