电机
控制设备
380V
改480V输入
答:
热继电器:LR1-D是660
V可以
和D系列的接触器配套。小型断路器也可以选择以上断路器,它有小型号的。或者用熔断器。你们现在考虑的是现在这些器件的绝缘电压等级符合电源输入电压就行了,电流照
380V
30KW的电机是60A选择接触器、空开、电缆绰绰有余。热继电器电流的选择就要看他用380或
440伏的电机
了。
螺杆式空压机电压
440V可以
用嘛?
答:
不可以,空压机会自动高压报警。因为 螺杆机 正常要求
380V
,±5%的波动还可以,
440
太高了,如果强行调节不报警启动,很容易烧
电机
!
正常400V的
电机
。用于
440V
或480V的电通用吗?请知道的告诉我一下,谢谢...
答:
是不通用的.400V,实际应该是符合国内的
380V
电压。而480V,应该是美国的480V电压等级。如果,短时间使用,应该问题不大。但是,这样
电机
功率大了,发热肯定增加,可能会烧掉。另因为电压过高,绕组绝缘被击穿的风险很大。
发
电机
额定电压
440伏
现在频率转速正常发出
380伏
电怎么回事?
答:
空载时转速高,发出来的电,频率就高,输出电压相应也就高,在有负载时,转速减慢频率相应就低,输出电压就低,当然发
电机
满负载时最低转速频率也不低于50H,和市电频率相同,发电机发电频率50Hz时,输出来的电压就是
380V
。也就是你提到的问题,额定电压
440V
,在频率转速正常时发出来的电是 380V。
440V
10KW电流是多少?
答:
I=P/1.732*U* cosφ*η=10/1.732*0.44*0.8*0.88=18.6A,功率因数和效率数值是估的。
三相
电机
接法
答:
第一种为星形接法,
电机
内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入三相交流电运行,适用于三千瓦及以下的三相异步感应式
电动机
。第二种为三角形接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,第一相绕组的首端与第三相绕组的尾端连接,第二绕组首端与第一绕组的尾端相连接,第三绕组首端与第二...
三相
440V电机可以
用三相480V电源吗?
答:
电压稍微高一点点是没有问题的,要注意的是:因为电压高,所以导致
电动机的
电流也相应增大(输出动力也相应增大),所以要适当调整
电机
的负荷,尽量不要让电机电流超标!否则过热是容易引起故障的!
...就烧一次会不会和这个有关系,不是
380V吗
为什么会是
440V
答:
线电压是比较高,如果启动瞬间
电机
压降不大,最好通知变电所将电源电压降到420
V
以下。可以通过改变变压器输出抽头来实现降压。电压过高容易破坏电机绝缘,缩短电机使用寿命。
三基变频器SA
440V
2.2KW能控制直流
电机吗
?怎么接线?
答:
把
电机
电源线接变频器输出三个端子,3-
380V接
变频器输入端子,再设置参数,额定功率,额定电流,额定转数,就ok了
90千瓦变频器控制75kw
电机
设定怎么设置?
答:
亲~您好啊。将90千瓦变频器控制75kW
电机
的设定需要按照以下步骤进行设置:1. 确定较高的电源电压和频率,例如
380V
/50Hz或
440V
/60Hz。2. 将变频器接线板上的电机接线接到电机端子上。根据电机的标识,正确接线。应注意,电机的U、V、W三相线顺序要正确连接。3. 连接变频器的控制线。首先确保电源电压...