今天测了测线电压440V,我的三相电机隔一段时间就烧一次会不会和这个有关系,不是380V吗为什么会是440V

电压高了对电机有什么影响?我用的是德力西工业用指针电压表,和西门子的都试了,不会有错。

线电压是比较高,如果启动瞬间电机压降不大,最好通知变电所将电源电压降到420V以下。可以通过改变变压器输出抽头来实现降压。电压过高容易破坏电机绝缘,缩短电机使用寿命。追问

关键变压器不是我家的,改动变压器有些难度,上报倒可以

追答

那就找相关部门协调解决。供电电压高是考虑到用户负载大,线路压降大等原因。如果负载不大,用户端电压压降不大,就不要将电压调太高,不然对用户负载的绝缘破坏很大。只要和供电部分说清楚,他们会给解决的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-14
变频器输出不能用万用表或指针表测量,你可看看下面这个回答:
http://zhidao.baidu.com/question/347825576.html追问

老大我不是测得变频器输出,而是普通三相的线电压

追答

那就是线路电压太高了!

相似回答