55问答网
所有问题
当前搜索:
380v电机能接440v吗
380V的电机能
在
440V
电压上面用吗?
答:
380V的电机能在440V电压上面用
,因为440V电压就是380V电压的峰值电压。不需要使用变压器。发电机电压相关:由于电力线路允许的电压偏差一般为+-5%,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端电压可较线路额定电压低5%。所以发电...
有变频器时,
440v
电压时
可以
用
380电机吗
答:
有变频器时440v电压时,可以用380V电机
。1,电压380V接入440V的电源,虽然电压高点,但是基本还在额定电压的±20以内,所以电动机还是可以安全运行的。2,50Hz的电机接在60Hz的电网中,频率提高20%后,转速相对提高20%,磨损会增加,温升也会增加。但是现在有些电机本身就是额定50/60HZ,所以这类电机...
额定电压为
380V
/50HZ的三相
电机
,如果用
440V
/60HZ的电源,会对电机有什...
答:
额定电压为
380V
/50HZ的三相
电机
,若在60HZ的电源上使用,频率高了,绕组的感抗增大,适合额定电压回420V正常运行,
440V
电压只是增大了不足5%,对电机没有不良影响,额定功率和转矩基本不变或因电压偏高略为偏大,反而转速快了,电机风叶扇风量增大,散热效答果更好。电压380V接入440V的电源,虽然电压...
三相异步
电动机
额定电压
380v
,
440v
电压能用吗?
答:
三相异步电动机的额定电压
380v
,但电源为
440v
电压,可以用但是风险太大:1、在国家标准《GB 755-2008 旋转电机 定额和性能》中规定,电机制造过程中,绕组应能通过“500伏+2倍额定电压”的耐压试验。也就是说:
电机能够
短时承受1260伏的电压。但是,电机产品的质量参差不齐,质量低劣者可能免掉了这道...
44ov直流
电机380V可以
用吗?
答:
380V交流电经整流电容储能后电压可达500V,
不建议直接驱动440V直流电机
,最好经过降压后再用。
一台
电机可以
用
380v
和
440
两种电吗?
答:
380V
、50HZ
电动机可以
在420V、60HZ电压下正常运行,
440V
电压只是略高(<5%),问题不大,可直接运行。(答题不容易,诚心为你解答,给个好评吧!谢谢啦!!!)
380V
50Hz电压能不能直接使用三相
440V
,60Hz电压
答:
可以。
380V
、50HZ
电机
在420V、60HZ电源运行最适当,除转速增高外,其它指标基本不变,
440V
电压虽略高,但也在允许范围。
440v
电压
380V的电动机可以
用吗?100KW380V的电动机用
440V
电压要选择多大...
答:
不能用!根据P=√3×U×I×η×cosΦ (以100KW电机为例)输出功率P不变,电压U从
440V
降到
380V
,则电流I会从(约)153A升至(约)178A,从而导至电机铜耗增大(正比于I平方),发热量剧增,进而烧毁电机。 按GB规定,电动机在输入电压为额定电压95%~105%时,
电机能
输出定额功率。
380v
50Hz
电机能
直接用
440v
60H电源上吗?
答:
完全可以。虽然电压
440V
是
380V的
1.1579倍,但电源的频率也增高了20%,即是原来的1.2倍,绕组的感抗也变大为原来的1.2倍,(感抗XL=2x3.14fL)。所以,
电机
的电流不会变大。
380V
、50HZ
电机能
不
能接
到
440V
、60HZ.上???不能的话如何解决???_百度...
答:
理论一下大概:1.
电机
的额定电压为
380
,设计时可超20%,也就是最高420V,你的已经30%了2.加到
440V
,不考虑会不会被击穿,击穿可能性不是很大。3.电机是感性负载,60HZ之后,电感增加,也就是电流不再是原来额定电流*30%,所以发热量增加,但不一定会烧电机。4.60HZ,转速会增加,如果原来的是...