55问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器绝缘测量方法
变压器
试验项目分为哪两类?包括哪些内容?
答:
变压器
试验项目可分为
绝缘
试验和特性试验两类。1、绝缘试验有:绝缘电阻和吸收比试验、
测量
介质损耗因数、泄漏电流试验、变压器油试验及工频耐压和感应耐压试验,对220kV及以上变压器应做局部放电试验。330kV及以上变压器应做全波及操作波冲击试验。2、特性试验有:变比、接线组别、直流电阻、空载、短路、温升...
35kv电力变压器
预防性试验做直流耐压试验国家标准是什么?
答:
1、绕组泄漏电流试验,试验周期1~3年,试验电压为直流20KV,读取1分钟的泄漏电流值。试验时一般是在加压至5KV、10KV、15KV、20KV时,2、均读取泄漏电流值,以便于根据其曲线分析
绝缘
好坏。对试验结果的判断,主要是与前一次试验结果比较无明显变化即可。
请问
35kV变压器
做预试,耐压试验为多少合适?
答:
按照国网公司试验标准应该是出厂试验的80%也就是68
kV
。
怎么确定电力
变压器
的
绝缘
水平?
答:
首先可以使用于国内
35kV
的系统。实际上国内35kV电压等级的干式
变压器
的
绝缘
水平就是70/170kV。其次Um并不是变压器能够耐受的长期电压。通常Um是额定电压的1.2倍,如果变压器运行电压长期在1.2倍的额定电压甚至更高,也许绝缘不会出问题,但是铁心会严重的过励磁,导致空载损耗急剧增加,铁心严重发热,影响...
35kV变压器
可以不做变形试验吗
答:
二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa; ≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形;三、
35kv变压器绝缘
试验标准:<4000KVA提供绝缘电阻实测值,≥4000KVA须提供吸收比(R60“/R15”)≥8000KVA须提供介质损耗因数tgδ。注:对35KV...
220
KV变压器
的
绝缘
等级是多少,怎么
测量
?
答:
220
KV变压器
的
绝缘
等级(绝缘材料的极限耐热等级)是F级。一般说的F,H级不是指的绝缘等级,而是指这种绝缘材料的极限耐热等级;规定Y级绝缘材料的极限耐热温度(90℃);A级绝缘材料的极限耐热温度(105℃);E级绝缘材料的极限耐热温度(120℃);B级绝缘材料的极限耐热温度(130℃);F级绝缘材料的...
高压电缆耐压试验
答:
高压电缆耐压试验 高压电缆做耐压试验是有规范的:1 ) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2)《高压电气设备试验
方法
》;3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气
绝缘
分册;要做YJV22-
35KV
电缆的耐压测试:试验步骤:(1)、检查...
35KV变压器
遥测
绝缘
每一项都是100,三相对地绝缘30为什么啊?
答:
线间绝缘都是100兆欧,三相对地绝缘30兆欧,说明其中之一对地绝缘为30.把三相分开
测量
每相对地绝缘电阻.摇
测绝缘
电阻不存在并联与串联之说.
电气
绝缘
试验选择什么精度的高压摇表
答:
20-
35KV
为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。(2)、将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。(3)、
35kV
及以上
变压器
应
测量
吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所
测绝缘
电阻比15秒所测绝缘电阻)。
如何判断
变压器绝缘
电阻试验好坏?
答:
电压等级 3-10kv
35kv
110以上 温度 绝缘电阻允许值 300M 400M 800M 20 以上是
变压器绝缘
电阻
测量
数据的判断依据,绝缘电阻测量需要注意一个事项,在对变压器试验过程中,在读取变压器绝缘电阻的数据后,应首先将测量引线与变压器被试线圈脱离,在停止兆欧表工作,然后对被测线圈封地,进行充分放电以防止...