高压
35kV
对地
绝缘
电阻最底是多少兆
答:
母线是用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。它是电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、
变压器
或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。另外,对于封闭母线,单元
绝缘
电阻值用2500V兆欧表摇测时应大于或等于100MΩ 。
高压侧和低压侧低压侧对地的电阻的不能低于多少兆
答:
1、运行中的电力
变压器绝缘
电阻合格的标准是:10KV 级及以下,绝缘值大于300兆欧;
35KV
级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要
测量绝缘
电阻。测量...
谁能告诉我兆欧表是怎么摇
绝缘
的,用500V的兆欧表摇电缆的两相绝缘和单...
答:
低压系统(380V/220V),0.5兆欧以上就可以合格使用。阻值大一些安全,0.1兆欧左右的话说明电缆受潮,要用的话降低电缆使用电压等级。0的话失效,是不能用的。若是胶质护套三芯电缆,兆欧表的2表笔分别接A、B芯、A、C芯和B、C芯摇测,一般三芯电缆的分布电容量甚微,没可能储存电能,也就没有...
35KV
干式
变压器
有载调压出厂需做哪些试验项目,如用了一段时间要做电试...
答:
35KV
干式有载
变压器
出厂试验项目:直流电阻
测量
、
绝缘
电阻测量、电压比及电压矢量关系的校定、工频耐压试验、空载损耗试验、感应耐压试验、负载损耗试验,局放试验。有载分接开关通过手动及电动分别调试一遍,看看对变压器阻值的影响。如用过一段时间后维护,正常是除尘、测电阻、看绝缘电阻及耐压情况,开关...
高压电缆做耐压试验是有没有规范,要做YJV22-
35KV
电缆的耐压测试,有没有...
答:
是当前高电压试验的一种新的
方法
和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流耐压试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应做1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验;除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的
绝缘
状况良好。
高压10KV配电柜
绝缘测量
、继电保护实验怎么做
答:
防性试验是为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。高压配电室预防性试验都要做的常规试验有:一、电气设备
绝缘
性试验,具体有:1、绝缘电阻。2、
测量
介质损耗因数tgδ (测试设备:101介损测试)。3、直流耐压试验和测量泄漏电流...
变压器
的
绝缘
水平L175 AC35/5是什么意思
答:
“LI 75 AC 35”的含义是该10kV
变压器
的高压绕组引线端的雷电冲击耐受电压是75kV,工频耐受电压是
35kV
。1、变压器绕组额定耐受电压用下列字母代号标志:LI——雷电冲击耐受电压 SI——操作冲击耐受电压 AC——工频耐受电压 2、变压器的
绝缘
水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击...
直流电阻测试仪
测35KV
变电站需要多大的规格?
答:
直流电阻测试仪
测35KV
变电站需要10A的测试电流足够了 产品简介 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的
方法
(电桥法和压降法)
测量变压器
绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻...
请问
测量35Kv
架空线路的
绝缘
电阻需要断开避雷器,电缆头吗(停电的情况下...
答:
测量35Kv
架空线路的
绝缘
电阻不需要断开避雷器,前提是必须保证避雷器绝缘良好,应该断开
变压器
为什么
35kv
及以上
变压器
可以不必从设备内取油做
绝缘
油击穿试验_百度知 ...
答:
电极直径25mm,厚度为4mm,试验时2个电极间的距离为2.5mm。 应该是这样说:油的厚度是2.5mm的时候,击穿电压必须大于国家规定的标准(比如用在10KV设备上的油要大于等于25KV)。 也可以这样说:你用在10KV的油,在标准油杯两电极2.5mm距离的时候,工频达25KV试验电压,是击不穿该
变压器
油的。