该光伏电站的35KV系统的继电保护怎么配置啊和整定的啊?(求继电保护高手指教,最近看书看懵了)

虚线是我光伏升压站,低压侧用的是箱变然,进线到开关柜用的是电缆,出线为架空线,到对侧系统的110变电站。
1)这个是一个光伏电站的简易主接线系统,属于中性点不接地系统,保护5配置是光纤差动保护做主保护,用限时电流速断和过电流保护作为后备保护,那么35KV架空线路发生单相接地的时候我主保护据动的时候我电流速断动作吗?(电流保护不是相间短路电流保护吗,我单相接地是否要用零序电流保护来作为后备保护更好?)
2)我K1故障的时候是不是发电机侧和电源侧都向我短路点流入短路电流?是哪一侧电路电流大?
3)保护1-4,我们配置的为普通的线路保护,用三段式电流保护来实现,假如我线路L4的K1点发生故障的时候,我整定电流速断是躲过最大三相短路电流,这里短路电流我们取哪一点(变压器的高压侧吗?),如何整定?这个属于双侧电源网络相间短路的方向性电流保护吗?

你这个问题,出的分值太少了,姑且回答一下,不一定说的对,仅供参考吧
主要依据GB/T14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程,做一些原则性的解答,
第一个问题:依据该14285的4.5.2.2条复杂网络的单回线路之a款、b款可知速断保护可以动作;4.5.4条对中性点不接地系统的单向接地保护按4.4.3和4.4.4条原则配置,至于是否用零序电流保护做后备参考(4.4.3.2条)
第二个问题:我K1故障的时候是发电机侧和电源侧都向我短路点流入短路电流;那一测的短路电流大,这个需要你去计算,其实很显然,对于K1点,G4在一个方向注入短路电流;G1\G2\G3\系统从另外一个方向注入短路电流,这个需要根局元件的阻抗和系统的短路容量来计算。就本例来看显然是系统侧的大
第三个问题:电流速断是躲过最大三相短路电流????这个问题暂时没搞懂
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-07
第三个问题,速断一般是躲过保护末端最大方式三相短路,防止越级用的,按照系统侧提供的短路电流整定就行了