55问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器耐压试验电压
35kv电缆
35kv变压器
在做
试验
是
耐压
打到多少
答:
额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV
。35KV油浸变压器交流耐压为72KV,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
变压器耐压试验
标准
答:
法律分析:变压器交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当
变压器电压
等级为
35kV
及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、
试验电压
标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
35kV变压器
,运行中的变压器油的
耐压试验
标准是多少?
答:
新油的
耐压试验
标准
电压
是40kv.
用50KVA的
试验
变做
35KV
油浸
变压器耐压
合适吗
答:
35KV油浸变压器交流耐压试验电压为85kV来考虑
,要求试验变压器的额定电压不低于100kV,50kVA/100kV试验变压器的额定输出电流为:50/100=0.5A,能够满足45000kVA以上35KV油浸变压器的耐压试验要求。至于是否合适,取决于被试变压器高压绕组对低压及地的电容量C(μf)在试验电压下产生的试验电流:85×1000/(...
变压器
交流
耐压试验
标准
答:
交流耐压试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。
2、试验电压:1000KV及以下
*谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%。3、试验电压冷确度:1级。4、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒。5、系统具有过电压...
35kv电力变压器
预防性试验做直流
耐压试验
国家标准是什么?
答:
1、绕组泄漏电流试验,试验周期1~3年,
试验电压
为直流20KV,读取1分钟的泄漏电流值。试验时一般是在加压至5KV、10KV、15KV、20KV时,2、均读取泄漏电流值,以便于根据其曲线分析绝缘好坏。对试验结果的判断,主要是与前一次试验结果比较无明显变化即可。
35kV
和10kV交流
变压器
的
耐压
值是多少?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
35kV变压器
,运行中的变压器油的
耐压试验
标准是多少?勺
答:
根据《运行中
变压器
油质量标准GB/T7595-2000》的规定额定
电压35kV
及以下油浸变压器投运前要求≥35kV,运行中要求≥30kV。
变压器耐压试验
答:
变压器交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当
变压器电压
等级为
35kV
及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、
试验电压
标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
35KV变压器
标准实验
耐压
是多少?
答:
35kv变压器
油箱密封
试验
标准:24h,50kpa,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv油变压器耐压试验标准
35千伏变压器耐压多少伏
35kv变压器耐压试验合格标准
35kv变压器交流耐压试验电压标准
35KV干式变压器工频耐压标准
35kv变压器交流耐压试验35
35kv单相变压器耐压多少
35kv接地变耐压打多少
35kv干式变压器耐压打多少