35KV变压器标准
实验
耐压
是多少?
答:
35kv变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa
,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:
<4000KVA
,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
35kv电缆
35kv变压器
在做
试验
是
耐压
打到多少
答:
额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV
。35KV油浸变压器交流耐压为72KV,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
变压器耐压试验标准
答:
法律分析:变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
变压器
交流
耐压试验标准
答:
法律分析:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 2...
请问
35kV变压器
做预试,
耐压试验
为多少合适?
答:
35KV常规耐压项目:
一、35kv变压器油箱密封压力试验标准:24h,50kpa
,注: ①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。 ②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%;即24小时后压力不低于35kpa。 二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000K请问35kV变压器做预试,耐压试验为多少合适?
35kV变压器
,运行中的变压器油的
耐压试验标准
是多少?勺
答:
根据《运行中
变压器
油质量
标准
GB/T7595-2000》的规定额定电压
35kV
及以下油浸变压器投运前要求≥35kV,运行中要求≥30kV。
请问
35kV变压器
做预试,
耐压试验
为多少合适?
答:
按照国网公司
试验标准
应该是出厂试验的80%也就是68kV。
变压器
交流
耐压试验标准
?
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器耐压试验
答:
一般来说,不同电压等级的
变压器试验
的项目和内容也是不同的。
35KV
电压等级的(主变压器)变压器的一般试验项目如下:1.密封试验 2.变压器油实验 3.测量绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容器的介质损耗系数tga(%)4.应对电压比测量和连接进行标记和验证。5.绕组电阻测量 6.外部电压测量 7.感应
耐压试验
8.空载...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器耐压测试 国家标准
35千伏变压器油耐压试验标准
35kv变压器交流耐压试验标准
35kv互感器交流耐压试验标准
35千伏变压器耐压多少伏
35千伏耐压试验标准
油式变压器怎么做耐压检测