55问答网
所有问题
当前搜索:
30kw380v用多大的电表
40KW 200
V用
电设备、
30KW 380V
设备
需要多大的电能表
?
答:
40KW 200
V用
电设备需要至少200A
的电表
。
30KW 380V
设备 需要100A的电表
380v30kw要
配
多大电表
答:
三相电热设备
30KW
工作电流为I=P/(1.732*U)=30000/(1.732*
380
)=46A 假设功率因素cos-p为0.85时:单相电力(马达)设备30KW工作电流为:I=P/(U*cos-p)=30000/(220*0.85)=160A,若考虑启动时瞬间电流,选泽电流标200A为益 三相电力设备30KW工作电流为:I=P/(1.732*U*cos-p)=30000/(1...
总共
30kw
动力电
需要
配
多大的电表
答:
30千瓦在380伏动力电电压下的电流是30000/380=79安,
要配电流值大于80安的电表
。
总功率
30千瓦380V
设备选直读
电度表
怎么选?
答:
可用直读式30---90A,三相四线
电度表
,也可以用2.5(5)A,配三块电流互感器可用100/5,更好一点。
3o千瓦电机,
要
装
多大电表
答:
30KW的
电机至少要安装80A以上的电表,这种三相大功率的用电设备,
电表需要
采用互感器结合的,100/5的互感器配合5A
的电表使用
...
30KW的
设备用多粗的铜线当作电源?
用多大的电表
?(不带互感器的)_百...
答:
30KW
电机的额定工作电流大约是63A。纯电阻性负载的话,额定电流大约是46A.取最大值63A。导线截面积。如果距离电源近,使用3X16+1X6平方毫米的电缆就可以,距离远的话相应加粗导线线径。建议使用三相20(80)A
的电表
。
30千瓦
电炸锅
需要多大的
铝电缆
多大的电表
答:
Ie=
30KW
/(根号3x
380V
x1)=46A 2、根据Ie,查表求电缆截面积(以三芯+1芯铝电缆空气中敷设为例)经查 3x16mm²+1x10mm² 的安全载流量是47A>Ie。3、根据Ie,选择电表 最接近46A规格
的电表
是60A。3、结论 三相380V,30KW电炸锅可选用3x16mm²+1x10mm²铝芯电缆,三相...
380
伏,
30千瓦
电暖风机,
需要多大的电表
,多少大的空气开关,多大的...
答:
可以用16平方电缆空气断路器100A
电表
用3X6A,是三相的最好用电流互感器接入表
我想接一个电压
380
伏,30干瓦的暖风机。用多少安
的电表
?多少安的空开...
答:
您好:
30KW的
暖风机电流大约在80A左右了,
电度表需要
安装100/5的电流互感器配/5
的电度表
。空气开关选用100A。电线采用16平方铜线。
三相
30千瓦
配
多大的电表
?
答:
使用40(80)A的二倍表。如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,
电表使用
5(20)A四倍三相四线电表,
30KW的
正常
使用的
话电流应该会在40A以上,安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。原理:在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子...