55问答网
所有问题
当前搜索:
30千瓦三相电用多大的电表
30千瓦
配
多大电表
答:
建议选择,带互感器的
三相
交流
电能表
,互感器可根据你用电功率(电量)的多少选择合适的互感比,根据你提供的功率
30KW
,建议选择50:1的互感器,安装好后给
电表
显示读数×50就是
使用的
电量。一般的直拉表(不带互感器)的一般电流为1A, 3A, 5A,10A.你的30KW相电流远远超过10A,加装互感器,可以按照你...
三相
四线
电表
5-60安能带
30千瓦
吗?
答:
你好,如果
三相电的
功率因数以0.85计算,则该表能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×60×0.85=33kW。
30KW的
功率建议用100A的三相四线直通
电表
。
总用电量是
30千瓦需要
装多少安
的电表
才合适
答:
如果是家庭电路(220v),最好装140安以上
的电表
(准确点是136.364安);如果是动力电路(380v),最好装80安以上的电表(准确点是78.947安)。
380v
30千瓦
,220v20千瓦,要用多粗电线,
多大电表
答:
总功率50KW。 如果
三相电的
功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 50KW/380/1.732/0.85=89A。
电度表
配置100A的三相四线直通
电表
。电线可选择25平方的铜芯电线。25平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。
30kw
电动机
需要多大的电表
?
答:
三相
电力设备
30KW
工作电流为:I=P/(1.732*U*cos-p)=30000/(1.732*380*0.85)=54A 选择
电流表
时考虑是5~7倍工作电流的瞬间电流应350A的直接电流表(估计是没有,建议用电流互感器读数)。电热设备选择直接式电流表,其量程至少要高于用电设备正常工作时10A以上。电力设备则要考虑启动时的瞬间电流...
30kw的用多大的
电流互感器?
答:
使用40(80)A的二倍表。如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,
电表使用
5(20)A四倍
三相
四线电表,
30KW的
正常
使用的
话电流应该会在40A以上,安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。电表一般都是按负载电流的大小来选择。三相平衡负载功率公式:P=1,732IU...
家里
三相电表多大
功率的才够用呢?
答:
所以取0.8作为系数,55*0.8=44a ,220除250=0.88(家庭实际用电电压为220),则44*0.88=38a。所以要大于38安得都行。要发挥最大功率就选60a的。以上事例按照380V电压供电,供电电流至少需要53.8A。考虑同时系数和电表裕度,选择60A
的电表
基本可以。
三相电度表
完全符合部标DL/T645-1997和国标GB/...
三相电30KW要用多大的
电缆?
答:
1、
30 千瓦
,
使用三相电
时,电流大约为(功率因数取0.8):I=30 000÷(1.732×380×0.8)=57A 不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线。2、30 千瓦,使用二相电时,电流大约为:I=30 000÷220=137A 不考虑敷设方式、适应环境等...
380伏的
三相电30kw要
配
多大的
线?
答:
一般来说,
30kw
380v配10平方电缆。
三相
380V
30千瓦
用10平方的铜芯线就可以了。可以选用10平方或者以上的铜芯线,4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;使用380V电源的
30KW用电需要
使用16mm的铜芯导线。电缆的大小由负荷功率、功率因素计算载流量,并根据...
35个KW的用电量需
用多大的电表
(380V)?需用多大的电缆?谢谢
答:
60A
的电表
就可以了,使用16平方的铜线或25平方铝线即可。电流35平方铜线安全载流为190A,线每降一格电流下降50A,每增一格加50A,即25平方150A,16平方100A,50平方240A,……70平方大概是300A左右,建议你使用大于70平方的就可以了
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉