接线图
如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
排烟防火阀
的
接线图
?
答:
1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接
排烟防火阀
的控制端,标有DC24v的那两个端子上。3、反馈线接收排烟防火阀动...
排烟防火阀
的
接线
方式
答:
接线图
如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
防火阀
70度,
280度
用海湾模块怎么
接线
答:
70度和
280度防火阀
一般连8300模块,
280度排烟防火阀
一般接8301模块,接线可以参考湾模块
接线图
。
防火阀接线图
答:
70°阀接输入模块,
280
°阀接一个输入输出模块,控制线与反馈线都要接。常开
防火阀
简介:防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。安装要求:1、 防火阀可与通风机、
排烟
风机联锁。...
火灾自动报警中
排烟
风机,
280度防火阀
怎么
接线
?
答:
这个阀一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,
280度
自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号。在一根管路里,最靠近风机的那个280
防火阀
,关闭之后要联动关停风机。当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,
排烟
已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。
280度防火阀
工作原理
答:
280度
防火阀工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,
排烟防火阀
就会自动关闭,防止...
消防进(排)风机上有五个
280度防火阀
,每个防火阀都需要风机连锁吗?280...
答:
这个只有消防
排烟
风机入口处设置的设置的
280
°
防火阀
才是停风机的 ,其余的都不是,都只是动作监管模块有些是关闭相应的排烟口或者防火分区的,具体的如下停风机的接连锁端子即可。
六个
280
°
防火阀
和
排烟
风机控制箱之间怎样
接线
~!
答:
防火阀
的常开触点(两个)串入24V的正极后直接接到继电器的13端子上,负极直接接继电器的14端子。6个
280
°防火阀就是有6台
排烟
风机,只要接上一个其他五个同理安装。280°防火阀和排烟风机控制回路的连接是利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位...
消防报警
280度防火阀
平时常闭火灾时打开,又加了个风口带手动执行机构...
答:
这个消防
排烟
常闭
防火阀
带手动机构的
接线
是电源线连接电磁铁线圈,反馈信号线连接另外的触点的平时常开,动作后闭合的触点,不分正负极的。