55问答网
所有问题
防火阀70度,280度用海湾模块怎么接线
防火阀70度,280度用海湾模块怎么接线
举报该问题
推荐答案 2018-06-29
70度和280度防火阀一般连8300模块,280度排烟防火阀一般接8301模块,接线可以参考
湾模块接线图
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIFFFQ4FLeRQcceQLRL.html
其他回答
第1个回答 2019-11-20
280度280度防火阀实物接线图
相似回答
排烟
防火阀
的
接线
方式是
怎样
的?
答:
1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),
24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线
。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那两个端子上。3、反馈线接收排烟防火阀动...
排烟
防火阀
的
接线
方式是
怎样
的?
答:
排烟
防火阀
的
接线
方式包括以下几个步骤:首先,以
海湾
品牌的控制
模块
为例,需要连接八根线缆。其中,两根为24V电源线,分别是GND(地线)和24V线;两根为信号线,标记为Z1和Z2;还有四根线为控制线和反馈线,包括NO和COM线,以及I和G线。接下来,将电源线连接到模块的D1和D2端子。信号线则接到模...
海湾
8301
模块
与与
防火阀怎么
接
答:
这个如图所示 其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 I、G:与被控制设备无源常开触点连接。防火调节
阀防火
调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延),它的功能有:温度熔断器在
70
℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,...
...
海湾
消防控制
模块
9301
怎么
接全自动复位
70度防火阀
?通24V常开,反馈线...
答:
海湾
的控制
模块
应该是8301,这里可以看到8301模块的实物
接线
图。
海湾
多线和8301
模块接线
方法有哪些?
答:
终端电阻接在排烟口反馈端,而非
模块
I、G端子,否则失去检线作用。排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。风口控制有种特殊情况,就是控制端也要检线,有的风口脱扣动作后,会自动断开控制回路,...
大家正在搜
海湾8301模块和排烟防火阀接线
海湾70度防火阀接线视频图
海湾8313模块怎么接线
海湾防火阀模块什么型号
海湾5000模块接线图
海湾8301模块强切接线
海湾排烟防火阀接线图实物
海湾消防风机控制模块接线图
防火阀模块现场接线图
相关问题
防火阀70度,280度用海湾模块怎么接线
280°排烟防火阀接海湾设备用什么模块
280度防火阀用什么模块,怎么接线
海湾8301模块,排烟防火阀怎么接线?
哪位大师知道海湾消防控制模块9301怎么接全自动复位70度防...
海湾8301模块与与防火阀怎么接
消防常开防火阀与 海湾8301 模块停风机控制箱 这三者怎么...
消防模块8301怎么接线