消防进(排)风机上有五个280度防火阀,每个防火阀都需要风机连锁吗?280度防火阀和风机连锁怎么接

消防进(排)风机上有五个280度防火阀,每个防火阀都需要风机连锁吗?280度防火阀和风机连锁怎么接线

这个只有消防排烟风机入口处设置的设置的280°防火阀才是停风机的 ï¼Œå…¶ä½™çš„都不是,都只是动作监管模块有些是关闭相应的排烟口或者防火分区的,具体的如下停风机的接连锁端子即可。

追问

我们的那个有6个端子

追答

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-12
280度防火阀 安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
防火阀关闭时可通过触点开关发出干接点信号,将信号接入风机停机电路即可。

使用5台防火阀,要看风机和管路系统。如果5个管道并到一起连接风机,通常应该是5台防火阀都关闭时停风机。如果有中央控制设备,防火阀信号应该分别进中央控制器,由中央控制器控制风机。
第2个回答  推荐于2018-03-12
主风道的防火阀与风机联锁控制,保护风机。
有自动报警系统时防火阀接信号模块,主风道防火阀关闭时报警,联动关闭排烟风机。
无自动报警系统时主风道防火阀接风机控制箱的中间继电器,联锁关闭排烟风机。本回答被网友采纳