55问答网
所有问题
当前搜索:
250变压器用多大高压互感器
200干伏安
变压器用
30/5的电流
互感器
可以吗
答:
不可以。
变压器
容量单位一般是kva,配电变压器常用10/0.4kV,200kva配电变压器的低压侧额定电流为288.7A,因此其低压侧电流
互感器选用
300/5,30/5的电流互感器带不动。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。200干伏安变压器指控制变压器的总功率是200w,次级输出最...
200kw用电量
需要
配多少倍的
互感器
?
答:
200KW不是用电量,是电功率。如果供电是三相380V,标准表为5A。不计功率因数,电流300安,
需要使用
400或以上的电流
互感器
,也就是80倍的互感器。
200kW
用多大
电流
互感器
?
答:
需要选择三相四线3*1.5(6)A、3*380/220V的电表,
互感器
应该选择400/5的互感器。200kW,每kW的电流2A,最大一次电流是400A,电流互感器一次绕组电流与二次绕组的电流比,就是实际电流比,电流互感器选择的K值为:400/5=80(为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,我国规定电流互感器的二...
200kva
变压器
高供低计应配置
多大
的电流
互感器
答:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289(A)电流
互感器
若作为电度计量,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。
200KVA的
变压器
,一次电压是10KV,电压主进线的电流
互感器
应该怎样选择...
答:
高压
侧额定电流大约12A,理论上应当选择20/5或20/1的CT。25/5和25/1也可以 同时要注意,1、CT动稳定电流/热稳定电流要匹配高压侧短路电流;2、CT精度(是否需要计量,需要计量至少要用0.5级);3、CT输出功率是否满足负载要求,如果负载较大(阻抗较大)重点考虑二次电流为1的CT。
在10KV系统中,如何根据
变压器
大小来选择电流
互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是
变压器
容量,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
2500的
变压器
应该装
多大
的
互感器
算电表度过
答:
如果低压侧电压是400V的,经计算,它的低压侧额定电流为3608A,因此选用4000/5的电流
互感器
就行了。
200KVA的
变压器
选择
多大
的
互感器
计量
答:
高压
计量的话用200*0.06=12/5,选择15/5就够了,低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。
250变压器
能承受
多大
电流?
答:
电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和
变压器
)等。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。
250变压器
最大空开装
多大
答:
您好:一次电压等级多少:如果10KV/0.4KV的话,
变压器
一次电流14.4A。二次电流361A。所以,二次侧总断路器或者空开选用600A正定在450A(空开整定值按额定电流的1.25倍计算)。希望我的回答能够给您提供参考。谢谢
<涓婁竴椤