55问答网
所有问题
当前搜索:
250变压器用多大高压互感器
250
的
变压器
配200比5的
互感器
行不
答:
不行!
250
kvA
变压器
二次侧(0.4kv)额定电流约360A,电流
互感器
(CT)一次电流应选400A,即选400比5的CT能满足要求。
一台
250
KVA
变压器
,
采用
高供高计,应配
多大
变比的
高压
计量箱?
答:
30比5的
250
kva
变压器
的无功补偿取样电流
互感器
配
多大
的倍比
答:
无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,
250
kva
变压器
低压侧电流表配
用互感器
:600/5400/5公式I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,...
250
KVA的
变压器
满载,安装无功补偿柜,补偿多少合适?取样
互感器
选择
多大
...
答:
250
KVA的
变压器
满载时,建议安装无功补偿柜,补偿量应为变压器容量的50%,即125KVA。取样
互感器
的选择应根据变压器的容量和额定电流来确定,一般可选择1.5倍额定电流的取样互感器。
高压
电流
互感器
与
变压
容量如何配比
答:
原则按
变压器
满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流
互感器
规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,
250
-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。根据电流互感器二次负载的容量大小来确定的。根据实际应用中每台元件的额定功耗累加,并留有一定裕度(一般保证运行...
250
kva的
变压器
,240的电缆,我
需要
配
多大
的电表和
互感器
?
答:
根据
变压器
额定电流选选择电流
互感器
变比二次电流为5A,电表选择普通的就可以。
250
kva无功补偿取样
互感
匝数比较小是否影响功率取样互感为250/5
答:
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有新手提这样的问题。这样:
250
KVA的
变压器
,一般标定的额定电流是360A,所以,按照规范,应该用400/5的电流采样
互感器
。不过,在实际工程中,我们也常常会根据实际用电情况,做出一些调整。比如,新工厂工作偏少,暂时不能满负荷用电,那实际...
我们厂有一个
250
KV的
变压器
,不知道怎么换算度数,请教。。。
答:
大概明白你的意思,
250
KVA的
变压器
,10KV/0.4KV,额定电流大约为362A,如果配备电流
互感器
,应该可以是400/5,或者500/5,如果是400/5,那么就是80陪,如果是500/5,那么就是100陪,你可以再套算一下。或者,查看电流互感器的变比,是否确实是400/5。
变压器
容量与计量配比
答:
电能表计量与变压器容量大小没有关系,由于
变压器用
的电能表都是接在电流
互感器
(
高压
侧还需要电压互感器)的二次侧,二次侧的电流一般都是5A,有电压互感器的二次侧电压都是100V,因此电能表的规格都是1.5(6)A,,380/220V,或者1.5(6)A,,100V。对于不同电压、不同容量的变压器,只要换一...
变压器
容量与电流
互感器
的配比?
答:
高压
10KV是
变压器
容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流
互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...