2500kVA变压器中性点截面
变压器
低压侧
中性点
铜排接地选取
截面
积多大
答:
2500KVA的变压器
低压侧的电流为3612.5A,应该用120*10的铜排两片并联,而
中性点
铜排应该用120*10的铜排一片。
变压器
低压侧
中性点
铜排接地选取
截面
积多大
答:
接地体一般多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排
截面
一般大于35平方毫米。根据
变压器
容量和
中性
线设计工作电流而定。
2500千伏安变压器中性点
接地扁铁要求是80*8如果用50*5的,有何危害...
答:
一楼说的对:1.接触面积小了,影响接地电阻
。(电阻可能会增大)2.通过的电流小了。线的截面积小了,承受的电流就小了。出现材料代用的时候,首先要从安全角度考虑和计算。如果用50*5的,那么,严重故障时最有可能出现的情况是:接地扁铁在接入接地网前一段烧红,这个在化工厂里一般几乎不可能见到...
2000kva和
2500kva的变压器中性点
接地扁铁要多大?对接地网角钢和扁铁有...
答:
用4*40扁铁就可以了,对接地网角钢和扁铁必须要镀锌,角钢5*50,6*60都可以,深度一般在2.5米.
变压器
二次侧
中性点
处是在哪里?零线的位置。有图吗?各位大神!
答:
2009-12-24 电表零线是哪一个根,有什么作用? 2015-09-06 10kv的干式变压器的中性点接地在低压侧的零线上吗? 2016-03-01 什么是变压器二次侧中性点引出的线路白话解释 2011-12-17 零线是PEN线吗 与PEN线区别 2014-10-09 为什么要从
变压器中性点
引出零线呢? 2009-12-26 零线断了,怎么修?更多...
变压器中性点
接地线
截面
最小多少?
答:
25平方毫米。铜绞线作引下线,
截面
积不小于25平方毫米,镀锌圆钢应不小于直径12毫米,镀锌扁钢应不小于40毫米乘以4毫米。
1000
kva变压器中性点
与接地连接用电缆
截面
积怎么选择?为什么呢。请求回 ...
答:
供电
变压器中性点
接地材料规格的选择,最大条件是本变压器2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的扁钢就够了,用电缆的话可参照本
截面
选择,铝芯240、铜芯185也就够了(都是单芯,不是三芯)。因为这个截面已远远超过...
1600
kva
干式
变压器中性点
接地需要多大
截面
积
答:
接地体一般多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排
截面
一般大于35平方毫米。根据
变压器
容量和
中性
线设计工作电流而定。对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生...
请教
变压器中性点
接地导线的
截面
如何选择
答:
请教
变压器中性点
接地导线的
截面
如何选 可以按照相线的截面40%选型,小容量变压器(多大需要查一下,现在不记得了)可以按照25%。
变压器中性点
在哪里,最好画个图说明下。
答:
1.
变压器中性点
位于其低压侧三相绕组的Y形连接点,即通常所说的零线连接点。2. 在给出的图中,标注的三个线圈连接点即为中性点。3. 为了更清晰地说明,可以参考以下链接查看变压器接线图:[链接](http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/9db16ad0b8e4fdfa572c84ca.html)。