变压器中性点接地截面选择
变压器
低压侧
中性点接地
用的铜线多大
截面
?
答:
配电
变压器
低压侧
中性点
的
接地
支线,硬是用裸铜绞线
截面积
不小于35mm2。国家标准规定保护接地线的截面积应:小于或等于16平方时,与线路导线等截面积,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。正常情况下是不能低于二十五平方,但对于设备短接线的...
变压器中性点接地
线
截面
最小多少?
答:
25平方毫米。铜绞线作引下线,
截面积
不小于25平方毫米,镀锌圆钢应不小于直径12毫米,镀锌扁钢应不小于40毫米乘以4毫米。
变压器
低压侧
中性点
铜排
接地选取截面积
多大
答:
接地
体一般多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排
截面
一般大于35平方毫米。根据
变压器
容量和
中性
线设计工作电流而定。
1600kva干式
变压器中性点接地
需要多大
截面积
答:
接地
体一般多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排
截面
一般大于35平方毫米。根据
变压器
容量和
中性
线设计工作电流而定。对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生...
请教
变压器中性点接地
导线的
截面
如何
选择
答:
请教变压器中性点接地导线的截面如何选
可以按照相线的截面40%选型
,小容量变压器(多大需要查一下,现在不记得了)可以按照25%。
1000kva
变压器中性点
与
接地
连接用电缆
截面积
怎么
选择
?为什么呢。请求回 ...
答:
供电
变压器中性点接地
材料规格的选择,最大条件是本变压器2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的扁钢就够了,用电缆的话可参照本
截面选择
,铝芯240、铜芯185也就够了(都是单芯,不是三芯)。因为这个截面已远远超过...
变压器
低压侧
中性点
铜排
接地选取截面积
多大
答:
2500KVA的
变压器
低压侧的电流为3612.5A,应该用120*10的铜排两片并联,而
中性点
铜排应该用120*10的铜排一片。
变压器中性点接地
引线规格怎么
选择
呢?选铜芯单芯布电线的话选多大...
答:
相线
截面
的1/2。按这个比例
选用
即可
变压器中性点接地
导线
截面
如何
选择
?变压器中性点接地与其他设备接地以及...
答:
给你个表,自己看看吧
变压器中性点接地
怎样
选择
答:
对于110KV及以上大电流接地系统,经过系统各点短路电流计算,一个
接地点
就是一个零序电源,在保障零序保护有足够灵敏度的基础上,由省级电网调度决定哪些
变压器中性点接地
运行。所以发电厂(变电所)里有的主变中性点接地,有的不接地。但是相同容量的变压器之间可以相互调整。对于小电流接地系统,要根据系统...