变压器中性点接地线截面
变压器
低压侧
中性点接地
用的铜线多大
截面
?
答:
配电变压器低压侧中性点的接地支线应使用截面积不小于35mm²
;的裸铜绞线。根据我国国家标准,保护接地线的截面积应符合以下规定:当截面积小于或等于16mm²时,应与线路导线等截面积;当截面积大于16mm²且小于或等于35mm²时,可以使用16mm²的截面积;当截面积大于35mm²...
变压器
低压侧
中性点接地
用的铜线多大
截面
?
答:
配电变压器低压侧中性点的接地支线,
硬是用裸铜绞线截面积不小于35mm2
。国家标准规定保护接地线的截面积应:小于或等于16平方时,与线路导线等截面积,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。正常情况下是不能低于二十五平方,但对于设备短接线的...
变压器中性点接地线截面
最小多少?
答:
25平方毫米。铜绞线作引下线,
截面积
不小于25平方毫米,镀锌圆钢应不小于直径12毫米,镀锌扁钢应不小于40毫米乘以4毫米。
1600kva干式
变压器中性点接地
需要多大
截面积
答:
接地体一般多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排截面一般大于35平方毫米
。根据变压器容量和中性线设计工作电流而定。对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生...
请教
变压器中性点接地
导线的
截面
如何选择
答:
请教变压器中性点接地导线的截面如何选
可以按照相线的截面40%选型
,小容量变压器(多大需要查一下,现在不记得了)可以按照25%。
0.4KV配电
变压器中性点
电缆与火线需要相同
截面积
吗?
答:
1kV以下电源
中性点
直接
接地
时,三相四线制系统的电缆中性
线截面
,不得小于按线路最大不平衡 电流持续工作所需最小截面;有谐波电流影响的回路,尚宜符合下列规定:1 气体放电灯为主要负荷的回路,中性线截面不宜小于相芯线截面。2 除上述情况外,中性线截面不宜小于50%的相芯线截面。
1000kva
变压器中性点
与
接地
连接用电缆
截面积
怎么选择?为什么呢。请求回 ...
答:
供电
变压器中性点接地
材料规格的选择,最大条件是本变压器2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的扁钢就够了,用电缆的话可参照本
截面
选择,铝芯240、铜芯185也就够了(都是单芯,不是三芯)。因为这个截面已远远超过...
变压器接地线
规格、标准介绍
答:
二、变压器
接地线
规格怎么选?供电
变压器中性点接地
材料规格的选择,最大条件是本变压器2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的扁钢就够了,用电缆的话可参照本
截面
选择,铝芯240、铜芯185也就够了(都是单芯,不是三芯)...
请问郭老师
中性点
直接
接地
的
变压器
,中性点引下线需不需要用绝缘电缆,有...
答:
中性点
直接
接地
的
变压器
,中性点引下线不需要用绝缘电缆.中性点引下线横切面面积不低于输送线切面积的3倍。一般采用扁铁与接地网焊接
变压器中性点接地
导线
截面
如何选择?变压器中性点接地与其他设备接地以及...