55问答网
所有问题
当前搜索:
250变压器用多大高压互感器
如果
250
千伏安的
变压器用
800比5的
互感器
可以吗?
答:
参考上图,低压侧电流约360A,远远低于800A,因此选用800/5的
互感器
不合适,建议用400/5的。
80kva,
250
kva的
变压器
应该用什么规格的
互感器
。
答:
250KVA变压器高压电流互感器选择20/5
,低压选择500/5. 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 4 0 天鹅hoo423 采纳率:68% 来自:芝麻团 擅长: 生活常识 历史话题 其他回答 80Kva低压电流互感器用150/5,250KVA用400/5的低压电流互感器. 段洪浩19760228 | 发布于2012-07-13 举报| 评论 3 1 为您推荐...
250
KVA
变压器
配50/5
高压
电流
互感器
有何坏处?
答:
250kVA变压器高压侧额定电流为14.4安,
宜配15/5的电流互感器
,这样计量误差会少一点。用50/5的电流互感器,计量的正误差会大一些。
250
KVA
变压器
十500KⅤA变压器配
高压
计量
互感器
是什么型号?
答:
用50/5的电流互感器
。厂家不同,型号不少,选型取决于你的用途,是测量,还是计量,还是保护?不同的用途,需要不同的淮确级次及不同的二次绕组,就有不同的型号。
容量为
250
KVA
变压器
如果安装
高压
计量那
需要多大
的计量
答:
根据P=1.732UI,计算出
变压器高压
电流I=25A.比如高压6KV.选择30/5电流
互感器
。选择三相三线式高压电能表,选择6KV/100V三相0.2级计量用电压互感器。
2500KVA的
变压器
应该配多少变比的电流
互感器
答:
应该配备2000/5的电流
互感器
。如果还有不懂的,可以到西安和生国际冷库找我。
250
kw
变压器
配
多大互感器
答:
电度计量配用400/5
互感器
;配电总盘电流表配用600/5互感器。
250
kva
变压器
应该
用多大
变比
互感器
答:
是问低压侧的电流
互感器
么?入股哦
变压器
的
高压
侧额定电压是10KV,低压侧输出是400V ( 俗称380V )话。低压侧电流大约是360A。用450/5或者500/5的电流互感器就行了。
2500kva的
变压器
选
多大
的电流
互感器
答:
10KV侧额定电流=2500÷√3÷10=144.3A 可选150/5或200/5的电流
互感器
。380V侧额定电流=2500÷√3÷0.38=3798.5A 可选4000/5的电流互感器。
高压250
kvA的
变压器用多大
的电流
互感器
答:
要看额定电流是多少,一般选用大于额定电流的1/3为宜。