55问答网
所有问题
当前搜索:
24v开关电源输出电压高
24伏开关电源
24伏变成43伏,故障原因?
答:
1.稳压管故障:开关电源中常用的元器件之一为稳压管
,其作用是对电路进行稳压并维持输出电压的恒定。如果稳压管损坏,会导致开关电源无法正常稳压,输出电压升高。2.电容滤波电路故障:开关电源中还包括电容滤波电路,它对开关电源输出的脉动进行滤波,使输出电压更为平稳。当电容出现短路或电容电解液干涸时,...
半桥
24v开关电源电压高
调不下来如何检查
答:
一,开关电源输出电压高的原因有 1,
光耦不良
,特别是雷雨季节会出现故障,检查更换;2,本开关电源的稳压电路存在虚焊故障,对稳压电路各个焊点予以补焊;二,输出电压不可调的原因有 1,
电源里的稳压电路电压比较放大三极管不良
,用原配型号的三极管更换;2,稳压电路可调电阻开路或虚焊,检测并用10K欧姆可...
24伏开关电源输出
为什么变成54伏左右
答:
反馈回路的问题
,采样电阻阻值改变、放大元件(单端电源通常是TL431)坏、元件虚焊、光藕坏、光藕的限流电阻阻值过大都会造成电压异常。
24伏开关电源输出
56伏怎么回事?
答:
这种情况很大可能是电源检测稳压反馈回路出现问题了导致电压升高
,检测取样电阻,高精度稳压器431,隔离光耦这一路,
开关电源输出电压过高
,5V输出13-15V,
24V
也
输出过高
,差不多2倍以上,请...
答:
首先看一下二次侧输出端smt贴片有无烧掉或损件的,一般都是回授线路出了问题
;有工具的话可以测一下TL431及PC1光藕开关电源输出电压过高,5V输出13-15V,24V 也输出过高,差不多2倍以上,请问是什么原因?
24V的开关电源输出
28V,请问是不是坏了?
答:
24V的开关电源输出
28V,用万用表接上
电压
档调黄箭头指的可调电位器顺时针+逆时计-、是可调整过来的、
24V电源
适配器
输出
有偏差 怎么办? 输出有时高达26V 求助
答:
一般地,当
电源
适配器空载的时候,其空载
输出电压
会比其标称值略高一些,接上与之匹配的负载之后,其输出电压就恢复正常了,这不用太担心。有时,其负载较轻时,其输出电压也会有所上升。比如说,这个适配器功率为100W,你用它给一个5W的电路供电,可能输出电压就会略有上升。但是,如果这个电压是在...
工业
开关电源
,输入交流220v
输出24v
、5v,
输出电压偏高
问题
答:
按理说2路负载是设计好了的,没道理5V正常
24V偏高
。我认为是5V整流
输出
附近的电路有问题,造成5V偏低,把5V调正常了才发现
24V高
了。看看5V的整流滤波电路吧。
DC
24V开关电源输出
有190V对地交流
电压
是怎么回事。摸上任一根输出端都有...
答:
1)如果你的电源是 ‘非隔离的’(也就是没有变压器。不要把电感当成变压器)还是隔离的。如果是非隔离的,那有190V的交流电就不奇怪了。非隔离的
开关电源
是不能用手摸的。2)如果确认你的电源是隔离型的。那有两种可能,第一有可能是初次级间的Y电容容值过大,造成次级有电人的感觉。第二有可能...
如何把
开关电源输出24伏
降到10伏?
答:
把直流
24V
降到10V,最简单的方法是利用三端稳压器LM7812和两个硅整流管来降压,简单、廉价(两元钱)。见下图。LM7812可以把14-36V的
电压
稳压到12V,使用上图封装的模块可
输出
1A,且有过流、过热保护。输出端12V再经过4个整流二极管降压2V,获得10V。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3844开关电源输出电压高
开关电源输出电压高电流小
12v开关电源输出电压高咋回事
12v开关电源输出电压过高
开关电源输出电压高2伏
开关电源输出电压变高
开关电源怎样升高输出电压
直流开关电源输出电压太高
开关电源提高输出电压