55问答网
所有问题
当前搜索:
24v开关电源输出电压高
对于
开关电源
-
24V
得到-15V能直接用电位器调节就行吗?用加别的吗?我是...
答:
用于
电源
供电的是不能用电位器调节的,一是因为这样的供电的功率很小,二是当负载的电流变化时
电压
是弯化的,不能稳压。其实很简单,用一片7815就行了,这是三端集成稳压电源电路,价格也很低的。
电压
为
24V
,但我想变成5V
电源
,如何去做?
答:
如果电流较大,请使用34063
开关
稳压器电路。如果电流值超过1A,则使用2596等稳压电路。开关稳压电路的优点是体积小,体积小,功率大,效率高。切换
电源
芯片时,应考虑输入
电压
范围,通常约为18V。也可以选择将续流管放入芯片内。除了节省一个组件之外,集成到芯片中的好处是同步整流,这是相对有效的。
市电如何制作dc
24v电压
答:
需要两个 “变量” :一是220V变为低压;二是交流电变为直流电。——★2、220V变为低压最方便的办法是变压器,只要额定功率符合要求即可;交流电变直流电需要整流、滤波,以及稳压电路。——★3、最简单的方法是购买成品
24V输出
的
开关电源
,
输出电压
稳定,采用高频转换、效率高(相对省电)。
24V电源
是好的,但
输出电压
低,只有4V,什么原因啊?
答:
1、输入
电压
在允许范围内?2、若输入电压在工作电压范围,且电源是好的,那么
电源输出
端电压应该是24V,如果电源输出端测量为24V,那估计有一种可能就是从
24V电源
到你测得4V的位置经过了什么元件,或者只是距离太远,线路压降太大。建议在条件允许的情况下,
开关电源
离负载近点。
...50hz 直流
电压
24V
0.3A 那么我的24V是用大一点都没关系吧 还是怎样...
答:
不要听楼上的回答,别误人,220V 50HZ是指PLC输入电压是220V 50HZ的交流电压,也就是我们常说的市电,24V 0.3A是指PLC自带的一组
24V的输出电压
,额定工作电流0.3A,你注意下PLC上符号标注写得有,
24V输出
一般在输出这一边,可以带比如接近
开关
,还有PLC输入端工作
电源
,24V的负极接输入的COM端,正极经过...
懂PLC的朋友请帮帮忙,回答一下关于
24V的
问题!!!
答:
如果接反了就会导致PLC电源短路,严重的会导致PLC损坏。你说的情况肯定是因为24V+接地造成的,PLC24V+接地的话会导致整个PLC系统不工做,所有的输入
输出
点全部不工作没有指示,只有故障指示信号灯在闪。你最好是另加
开关电源
来代替PLC的
24V电源
,这样就是短路也不会损坏PLC。
交流
24V
经过全桥整流滤波之后得到的直流电是多少伏?
答:
1、得到的直流电是32.5V。整流后,空载
输出电压
等于交流
24V的
峰值再减两个二极管的压降,即24*1.414-2*0.7=32.5V。因为交流24V波动,所以实际输出电压也有波动。2、应该加100赫兹的滤波电容;要得到稳定的24V,再使用一个7824稳压块即可;可使用台式机
电源
里边的全桥。电力网供给用户的是交流电,而...
数控机床PMC
电源电压24v
下降到22.9v正常么,会报警么
答:
PMC报警内容:ER32 NO I/O DEVICE 原因是I/O没有驱动使能。检查方法如下:1、用万用表检测开关电源输出一侧的直流电压是否是+
24V
。断开开关电源输出负载端直流电源电缆(通常厂家编号是L+和L-)再测量+24V是否正常,如果不正常可以调整
开关电源输出电压
值,或更换开关电源。2、如果开关电源无负载情况...
施耐德内部24v和外部
开关电源24v
接在一起会烧掉端子板么?
答:
完全有可能。只要一
开关电源输出
能量远大於PLC,电流灌入PLC
24V电源
发热发烫至烧毁。
数控设备常见故障及处理方案分析
答:
若指示灯亮说明开关电源供电正常;若不亮应检查开关电源输出的
24V
直流电压,若输出电压过低,应检查开关电源220V的输入电压;若无交流电压输入,应查找开关电源的交流供电线路;若开关电源输入交流电压正常,但输出电压为0V,则故障在开关电源,应更换新的开关电源。2.处理 检查
开关电源输出电压
正常,故检查...