DC24V开关电源输出有190V对地交流电压是怎么回事。摸上任一根输出端都有点电人。

塑壳装的,两插头220的,带恒流1.2A保护。
大家说的应该没那么严重吧,我12V的开关电源也有90几伏的交流电摸上去没24伏的麻,原因是都是没接地,后来我都在两极间串了两个电容,中间点上接地解决了交流电,DC电照样用,没影响。又更好建议继续发表!!

1)如果你的电源是 ‘非隔离的’(也就是没有变压器。不要把电感当成变压器)还是隔离的。如果是非隔离的,那有190V的交流电就不奇怪了。非隔离的开关电源是不能用手摸的。
2)如果确认你的电源是隔离型的。那有两种可能,第一有可能是初次级间的Y电容容值过大,造成次级有电人的感觉。第二有可能是初次级间短路了。
自己查一下吧,到底是那种原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-26
这应该是开关变压器或线路板的绝缘有问题了。
可放在太阳下晒几小时再试(要先冷却下来),若有好转就继续晒;没有好转的话就要找人修理了,或者将电源输入端的相线和零线对调,凑合着用……本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-26
开关变压器初级线圈与次级线圈发生短路,失去隔离作用、
第3个回答  2011-05-26
DC24V开关电源输出有190V对地交流电压是怎么回事。摸上任一根输出端都有点电人。
丹凤呈祥龙献瑞 红桃贺岁杏迎春 福满人间 一帆风顺年年好 万事如意步步高 吉星高照
相似回答