55问答网
所有问题
当前搜索:
2000的变压器励磁涌流
变压器
什么时候可能出现
励磁涌流
?
答:
1、
变压器
在送电过程中,在合变压器电源侧开关时,会有很大
的励磁涌流
,该电流可以达到额定电流的5-8倍,而且只在电源侧有,负荷侧没有,所以变压器两侧的CT会检测出很大的差动电流。2、变压器的稳态空载电流仅占额定电流的2~10%,当变压器空载接通电源的瞬间,则可能出现很大的冲击电流又称为励磁涌流...
变压器
过
励磁
是什么意思励磁是什么意思
答:
19、变压器绕组中的励磁电流和磁通的关系由磁化特性所决定,铁芯越饱和,产生一定的磁通所需的励磁电流就愈大。20、由于在最不利的合闸瞬间,铁芯中磁通密度最大值可达2Φm,这时铁芯的饱和情况将非常严重,因而励磁电流的数值大增,这就是
变压器励磁涌流
的由来。21、励磁涌流比变压器的空载电流大100倍...
单相
变压器励磁涌流
特点
答:
单相
变压器励磁涌流
的特点主要包括:波形完全偏离时间轴的一侧并出现间断,含有较大成分的非周期分量,含有大量的高次谐波分量,其中以二次谐波为主。首先,励磁涌流的波形特点使其明显区别于正常运行的电流。在单相变压器空载合闸时,由于磁通不能突变,励磁涌流会产生间断角,使得涌流波形偏离时间轴的一侧。
如何消除
变压器
的击
磁涌流
答:
变压器的励磁涌流
在投入时是必然存在的,要减小激磁涌流不是没办法,但是成本太高,如可以增设合闸电阻,也可以采取控制开关合闸相角的办法,这些在中低压上采用的可能性不大,一般就采取调大保护的速断动作电流到5倍变压器的额定电流以上,以在幅值上躲过激磁涌流;同时延长过流跳闸时间到,以躲过激磁涌流...
变压器励磁涌流
与和应涌流的区别
答:
1)
励磁涌流
在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,
变压器励磁
电流的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电流通常称为励磁涌流。2)产生励磁涌流的原因 因为在稳态的情况下,铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,...
什么是
变压器的励磁涌流
,励磁涌流的大小与什么因素有
答:
变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流,变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流称为
变压器励磁涌流
。励磁涌流的大小跟剩余的磁通、合闸的相应幅值、变压器的容量、铁芯的本身特征都有关。
变压器
合闸时为什么有激磁
涌流
?
答:
使其导磁数减小,励磁电抗大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过
变压器
额定电流的6--8倍。所以,由于变压器电、磁能的转换,合闸瞬间电压的相角,铁芯的饱合程度等,决定了变压器合闸时,有
励磁涌流
,励磁涌流的大小,将受到铁芯剩磁与合闸电压相角的影响。
变压器励磁涌流
的衰减时间为
答:
变压器励磁涌流
的衰减时间在几秒内。励磁涌流是指在变压器接通电源时,由于铁芯中的磁通不能突变而引起的暂态电流。这种暂态电流具有较大幅值和非周期性特征。励磁涌流会在几秒钟内迅速衰减到额定电流的10%左右水平。
为什么
变压器
正常运行没有
励磁涌流
答:
变压器
正常运行没有
励磁涌流
是因为铁芯未饱和。励磁涌流的出现是由于变压器铁芯饱和而导致的。如果变压器处于正常运行状态,那么铁芯也未出现饱和,或者因为外部故障产生而导致外部电压的下降,这两种情况都不会出现励磁涌流现象。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 为...
为什么要研究
变压器励磁涌流
?
答:
励磁涌流(inrush current)是由于铁芯的磁饱和产生的,饱和越深,电抗越小,衰减越快。在不同的情况下会产生初始(initial inrush)、电压复原(recovery inrush)及共振(sympathetic inrush 共感)等不同程度
的励磁涌流
。励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的6~8倍。励磁涌流对
变压器
并无危险,因为...